TN-S中的PE线属于什么线?
tao163
tao163 Lv.2
2006年06月06日 12:37:26
只看楼主

TN-S系统中的PE线属于保护接地还是保护接零?由同一变压器供电的设备中,一部份设备接PE线,另一部份设备不与PE线连接,而是接到另外一个独立的接地体上,这样是否符合安全规范?

TN-S系统中的PE线属于保护接地还是保护接零?
由同一变压器供电的设备中,一部份设备接PE线,另一部份设备不与PE线连接,而是接到另外一个独立的接地体上,这样是否符合安全规范?
免费打赏
yuqiong198
2009年05月09日 11:47:54
12楼
:Q :L :( :handshake :loveliness:
回复
clmhf
2009年05月20日 22:30:33
13楼
TN-S系统中的PE线通常称为地线,N线通常称为零线,PE和N在变压器电源侧是由PEN线分开的两条线。一部份设备接PE线,另一部份设备不与PE线连接,而是接到另外一个独立的接地体上,这样是不符合安全规范?为保证可靠性在N(记不住了)米远,可以在进户处做一组重复接地
回复
xuxianjie
2009年05月20日 23:07:48
14楼

可以
但是在同一建筑物很能同时做TN与TT
因为电源侧的接地与负载侧很难分开
回复