十一层带复式地下还有商业,设了封闭楼梯间,那进户门能对前室吗,高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
十一层带复式地下还有商业,设了封闭楼梯间,那进户门能对前室吗,
高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
2楼
根据《高规》的要求,户门为乙级防火门是可以开向前室的,但是你要和消防部门沟通,因为各地的审查尺度不太一样,象我们这里的消防就不同意在前室开户门的!
回复
3楼
不行,规范不允许,消防部门也不可能让你通过.
我们这里消防卡的极严,不过甲方可以给消防送点钱……
回复
4楼
可以以捐款的形式出现在你们给消防队的钱里面了。当然钱的来源看你自己想办法了。
回复
5楼
十一层及十一以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风
回复
6楼
正需要借鉴这样的经验,希望大家能发表更多有关的基础技术问题跟解决之道!
回复
7楼
十一层封闭楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,可以开,规范上是消防电梯前室。两个是不同的概念
回复