关于GIS中CB的额定开断电流和额定关合电流..我自己的理解:额定开断电流等于热稳定电流.额定关合电流等于动稳定电流.高手来帮我解释一下对不对.
关于GIS中CB的额定开断电流和额定关合电流..
我自己的理解:额定开断电流等于热稳定电流.额定关合电流等于动稳定电流.高手来帮我解释一下对不对.
2楼
对于GIS了解的不多,按正常产品讲是对的.
回复
3楼
额定短路开断电流是指在GB规定的使用和性能条件下,断路器所能开断的最大短路电流。额定短路开断电流由两个值表征:
——交流分量有效值;
——直流分量百分数。
如果直流分量不超过20%,额定短路开断电流仅由交流分量的有效值表征。
额定短路关合电流
具有极间同期性的断路器的额定断路关合电流是与额定电压和额定频率相对应的额定参数。
对于额定频率为50Hz且时间常数表幺值为45ms,额定短路关合电流等于额定短路开断电流交流分量有效值得2.5倍。
对于所有特殊工况的时间常数,额定短路关合电流等于额定短路开断时间交流分量有效值的2.7倍,与断路器的额定频率无关。
回复
4楼
我厂产品是楼主的意思
回复
5楼
不管是什么产品,这个概念都是一样的。
回复