请教大家
mybitter
mybitter Lv.2
2006年06月06日 11:15:46
来自于继电保护
只看楼主

我在配电室设计了一个直流屏,是否还要设信号屏,它起何作用?设计院还需要出信号屏的系统图吗?

我在配电室设计了一个直流屏,是否还要设信号屏,它起何作用?设计院还需要出信号屏的系统图吗?
免费打赏
wyxsacf
2006年06月06日 12:32:07
2楼
你在配电室设计了一个直流屏,这个直流屏应该是给高压柜提供合母和控母直流电源的。它与需不需要再设一个信号屏不是因果关系。需不需要再设一个信号屏,这就看你需不需要了,如果你需要将各种断路器动作信号和各处的报警信号再让它发出声光报警信号,那你就再装一个信号屏(里面装上闪光报警器),然后可以用直流屏提供直流电源,如果你不需要,就不必费事了。如果需要增加信号屏,当然需要设计院出图了。