求教自用水箱停开泵控制
renjwjx
renjwjx Lv.2
2003年05月08日 11:44:00
只看楼主

现状:家用水箱一个,在楼顶. 用水泵从井中抽水到水箱,等水箱水用完后,再用水泵抽水如此循环.问题:每次抽水,由于时间把握不够,打开电闸后,很难在抽水10分钟后去关了它,每次都是水箱的溢流出来才去关水泵.造成水,电的浪费. 求一措施, 让水箱的水抽满后水泵自动断电.且断电后,水不能倒流回水泵我的设想: 用一个控电的装置,其功能是:在通电10分钟(10分钟为水箱充满水的时间)后就断开,这样也就是每次把电站闸打开之后,就不用管了,靠这个装置让它断电.且在水

现状:家用水箱一个,在楼顶. 用水泵从井中抽水到水箱,等水箱水用完后,再用水泵抽水

如此循环.

问题:每次抽水,由于时间把握不够,打开电闸后,很难在抽水10分钟后去关了它,每次都

是水箱的溢流出来才去关水泵.造成水,电的浪费.

求一措施, 让水箱的水抽满后水泵自动断电.且断电后,水不能倒流回水泵


我的设想: 用一个控电的装置,其功能是:在通电10分钟(10分钟为水箱充满水的时间)
后就断开,这样也就是每次把电站闸打开之后,就不用管了,靠这个装置让它断电.且在水

泵的后面装上一止回阀.防止水泵停水后,水箱水倒流回水泵进入水井.


请大家说一下对上述设想的看法,及可行性.


另:请问家用的小水泵,是不是也要"闭闸启动"?,开电时,先开水泵电源,再开水闸.在关

电时,先关泵上的水闸,再关水泵电源?

免费打赏
ldsun
2003年05月08日 12:44:43
2楼
加一套简单的双浮球控制开关,高水位自动停泵,低水位自动开泵。
水箱进水管进口设在水箱最高水位之上,即可防止水箱水倒流,免去安装止回阀。
小水泵不关阀启动问题不大。
回复
renjwjx
2003年05月10日 11:43:59
3楼
明白!

能否用限制时间的方法,让电闸关闭?

比如到一定的时间让电闸关闭?
回复
sxm100
2003年05月10日 16:55:50
4楼
由于电压不一样,抽十分钟不一定满,最好用浮球。电风扇也有时间控制,可参考。
回复
renjwjx
2003年05月10日 19:37:08
5楼
楼上说的对,用电风扇的计时!
我要用一些实际生活中能见到的,或是能买到的东西!

DIY!!!!!!!
请大家给点建议
回复
tangshunhu
2008年11月21日 20:28:10
6楼
是啊,还是用浮球开关




上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
回复
zhao281068360
2009年05月31日 11:39:57
7楼
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复