1.最近连续遇到施工单位钢筋焊点位置错误 或 钢筋焊接接头不满足50%,请问:按如下方式处理是否合适?2.例如:图一为单跨井字梁,施工单位错误施工成了 3 跨 梁,所以下部梁钢筋 4d22 断成了 3 段。 处理方法:要求原有断开的4d22钢筋先进行焊接,然后再补强4d22的钢筋,焊点位置每边满足 1.4 Lae 或 1.6 Lae.3.例如:图二为框架柱,纵筋 12d20,施工单位钢筋放样错误(钢筋4短8长,或 8短4长等),长短钢筋没有间隔布置(即钢筋焊接点位置错误)。
1.最近连续遇到施工单位钢筋焊点位置错误 或 钢筋焊接接头不满足50%,请问:按如下方式处理是否合适?
2.例如:图一为单跨井字梁,施工单位错误施工成了 3 跨 梁,所以下部梁钢筋 4d22 断成了 3 段。
处理方法:要求原有断开的4d22钢筋先进行焊接,然后再补强4d22的钢筋,焊点位置每边满足 1.4 Lae 或 1.6 Lae.
3.例如:图二为框架柱,纵筋 12d20,施工单位钢筋放样错误(钢筋4短8长,或 8短4长等),长短钢筋没有间隔布置(即钢筋焊接点位置错误)。
处理方法:要求原有钢筋先进行焊接,然后再补强 4d20 钢筋,焊点位置每边满足 1.4 Lae 或 1.6 Lae.
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-8-2 20:56 编辑 ]
2楼
嗯 长经验了 以后去现场遇到了可以解决了
回复
3楼
谢谢楼主分享
回复
4楼
1.图一:梁增设附加钢筋是原有方案,不过考虑到:
1)焊点接头百分率是100%。
2)焊点及附加钢筋均位于受力较大区段,属规范不建议采用的连接区段,故将附加钢筋在中间拉通。
2.为安全起见,后来对图一做了调整成了“图一改”。
3.图二:柱子钢筋由于焊点及搭接区段均位于规范允许的连接区段,所以,仍维持原方案。
4.主要考虑两点:
1)钢筋接头百分率已经固定,只好通过增设附加钢筋,提高焊点位置钢筋的安全度。即便焊点有问题,亦可通过搭接钢筋穿力,即钢筋焊接位置的可靠性提高一倍。
2)搭接钢筋尽量避开受力较大部位
[
本帖最后由 yyc5795y 于 2011-8-2 20:57 编辑 ]
回复
5楼
这样补强符不符合要求,是不是超筋了。
回复
6楼
1. 梁如此处理,个别配筋较大的梁可能会有这种情况。
2. 实际上,如果按图一处理可以比较好的避免超筋情况(因为受力最大的跨中部分没有增设附加钢筋)。
回复
7楼
我觉得你的处理方案,如果是从维护设计图纸及规范的严肃性是无可厚非的。
不过从受力的角度考虑,我认为,如果焊接质量符合要求,接头百分率大于50%,对受力的影响不大。因为焊接点的受拉强度是要求高于母材的。所以理论上说,焊接可以在任意一点进行。其实,你看看2010规范关于接头百分率50%已经由老规范的“不应大于”改为“不宜大于”了。
对于你图二示意的4短8长的柱筋处理,把长钢筋锯短2根,变成6短6长不就符合50%了。
回复
8楼
额 说的有道理呢
回复
9楼
蛮好的处理办法。。。
回复
10楼
讨论的比较实在,很好的讨论
回复