10楼
1.1只支状消火栓立管你接了4个栓,商住楼立管流量是15L/S,你的立管DN80,肯定超规范了(应不小于100);
2.你高低区分别设置两台消火栓泵,实在无必要。
3.高低区应分设水泵结合器,水泵结合器宜接在环形供水管上,你的图5~30层实际做成了一套系统。不知你分区怎么来的
4.喷淋泵竟然只有一台稳压泵,没有备用稳压泵和气压罐。
5.消火栓立管乱放,消火栓箱乱放,随便举一例,XL-14、15、16、17在首层处你放那里就挡住门了,(往那边靠都没位置)
6.水管井进深0.38米,不知你那个检修门有什么用,30层也用单立管双栓,肯定不行,而且你把给住宅用的消火栓放到剪刀梯间里,也不妥。
随便看了下,我只会水的,希望作者加以考虑再把图交出去。