总开带漏保的问题
nanhai_lin
nanhai_lin Lv.2
2011年08月01日 17:17:16
只看楼主

根据设计,办公楼总开带500mA漏保,投入使用以后,总开关经常跳,但是下面的开关不跳。设备厂家建议总开不带漏保,但是设计院坚持要带漏保,请教高手,是否需要带漏保呢?

根据设计,办公楼总开带500mA漏保,投入使用以后,总开关经常跳,但是下面的开关不跳。设备厂家建议总开不带漏保,但是设计院坚持要带漏保,请教高手,是否需要带漏保呢?
免费打赏
尘风
2011年08月11日 08:17:36
3楼
完全同意楼上的意见
回复
xuqijun
2011年08月11日 11:04:34
4楼
总开关不应该设漏保,漏保设在每层的箱内
回复
bin43961
2011年08月11日 13:22:46
5楼
可以设道上一层配电开关上,其漏电作用只是防止火灾!
回复
缥缈峰
2011年08月11日 15:52:51
6楼
你这个不算啥,我们厂的综合办公楼电源引自低压配电室,低压室一个带漏保的总开关,到了楼内配电箱还有一个漏保总开关,最后到了各个分线箱还有漏电断路器,总共三级漏电保护。
真不知道那个设计院设计的如此差劲的东西,真服气了
回复