根据设计,办公楼总开带500mA漏保,投入使用以后,总开关经常跳,但是下面的开关不跳。设备厂家建议总开不带漏保,但是设计院坚持要带漏保,请教高手,是否需要带漏保呢?
根据设计,办公楼总开带500mA漏保,投入使用以后,总开关经常跳,但是下面的开关不跳。设备厂家建议总开不带漏保,但是设计院坚持要带漏保,请教高手,是否需要带漏保呢?
3楼
完全同意楼上的意见
回复
4楼
总开关不应该设漏保,漏保设在每层的箱内
回复
5楼
可以设道上一层配电开关上,其漏电作用只是防止火灾!
回复
6楼
你这个不算啥,我们厂的综合办公楼电源引自低压配电室,低压室一个带漏保的总开关,到了楼内配电箱还有一个漏保总开关,最后到了各个分线箱还有漏电断路器,总共三级漏电保护。
真不知道那个设计院设计的如此差劲的东西,真服气了