请教一下各位,对于采用双电源供电,链式连接的应急照明配电箱,在互投开关前应选用隔离开关还是断路器?为什么?PS:我原用隔离开关,但审图说要用断路器,不明白。。。很多项目都是用隔离开关啊,怎么我的就错了,郁闷。。。
PS:我原用隔离开关,但审图说要用断路器,不明白。。。很多项目都是用隔离开关啊,怎么我的就错了,郁闷。。。
请教一下各位,对于采用双电源供电,链式连接的应急照明配电箱,在互投开关前应选用隔离开关还是断路器?为什么?PS:我原用隔离开关,但审图说要用断路器,不明白。。。很多项目都是用隔离开关啊,怎么我的就错了,郁闷。。。
这和你双电源负荷是什么了,你用的是PC级的还是CB级的。
比如你是消防负荷,用的是PC级,那只能用隔离开关。。。
我觉得这个肯定断路器好些,如果双电源切换装置自带保护功能,(双电源装置是否带保护功能,每个厂家、每个产品都不一样,视具体情况)可以选用隔离开关,节约成本。这个和施耐德万高的ATS专家交流过