【请教】双电源供电,互投开关前应选用隔离开关还是断路器?
yqonly
yqonly Lv.5
2011年08月01日 12:31:12
来自于断路器
只看楼主

请教一下各位,对于采用双电源供电,链式连接的应急照明配电箱,在互投开关前应选用隔离开关还是断路器?为什么?PS:我原用隔离开关,但审图说要用断路器,不明白。。。很多项目都是用隔离开关啊,怎么我的就错了,郁闷。。。

请教一下各位,对于采用双电源供电,链式连接的应急照明配电箱,在互投开关前应选用隔离开关还是断路器?为什么?
PS:我原用隔离开关,但审图说要用断路器,不明白。。。很多项目都是用隔离开关啊,怎么我的就错了,郁闷。。。
会飞的海豚
2012年12月13日 15:33:22
12楼
学习了,电器上许多模糊的地方,看来就是要与大家交流才能进步。
回复
电气交流
2012年12月13日 19:35:25
13楼
双电源分两种,一种是PC,一种是CB级,对于应急负荷,我认为应该用PC级。

在PC的上一级馈电保护就可以了,而且下一级还有保护!
回复
weiwei19870220
2012年12月13日 22:17:20
14楼
这个不绝对吧 首先带熔断器的负荷开关也可 另外双电源有自带短路保护的
回复
红苹果
2012年12月18日 13:58:19
15楼
应急照明应该是PC级的,PC级没有短路保护功能,所以该加断路器。。
不过国标图集里好多转换开关冒失前面不加断路器的方案也有,靠上级保护。
回复
马尔蒂尼
2017年08月24日 10:01:08
16楼
前面加断路器的话停电不就都跳闸了吗?怎么保障不断电
回复
nanjingfenyuanshi
2018年02月01日 12:34:14
17楼

这和你双电源负荷是什么了,你用的是PC级的还是CB级的。

比如你是消防负荷,用的是PC级,那只能用隔离开关。。。

回复
weizhaoxue1983
2018年03月12日 15:07:47
18楼

电源进线侧应该采用断路器。

回复
wang171468177
2018年03月31日 20:08:56
19楼


回复
鱼藏水
2018年04月23日 16:44:21
20楼

一起学习下

回复
pxq_505
2018年05月19日 14:42:47
21楼

我觉得这个肯定断路器好些,如果双电源切换装置自带保护功能,(双电源装置是否带保护功能,每个厂家、每个产品都不一样,视具体情况)可以选用隔离开关,节约成本。这个和施耐德万高的ATS专家交流过

回复