请教一下各位,对于采用双电源供电,链式连接的应急照明配电箱,在互投开关前应选用隔离开关还是断路器?为什么?PS:我原用隔离开关,但审图说要用断路器,不明白。。。很多项目都是用隔离开关啊,怎么我的就错了,郁闷。。。
请教一下各位,对于采用双电源供电,链式连接的应急照明配电箱,在互投开关前应选用隔离开关还是断路器?为什么?
PS:我原用隔离开关,但审图说要用断路器,不明白。。。很多项目都是用隔离开关啊,怎么我的就错了,郁闷。。。
2楼
在电源侧,任何线路都必须装短路保护,那只有断路器有短路保护功能,所以,要用断路器而不是隔离开关。
回复
3楼
原来电源侧要有短路保护功能,我明白了,谢谢区管!
回复
4楼
不是有那种 互投开关上就有带短路保护的吗 那样就不用加了吧
回复
5楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
6楼
主管说的有一定道理,我原也觉得是隔离开关就行了
回复
7楼
个人觉得:断路器是必须要加的,为了实现保护。通常我们的做法有两种,1是上级为隔离开关,手动操作实现双路互投,下级配断路器实现保护;2是直接用2个断路器加控制元件实现两路互投,根据产品可以有自投自复和自投不自复两种形式。有不到之处也请大家指正。
回复
8楼
断路器是必须要加的,为了实现保护
回复
9楼
双电源没有短路保护功能吧