【请教】双电源供电,互投开关前应选用隔离开关还是断路器?
yqonly
yqonly Lv.5
2011年08月01日 12:31:12
来自于断路器
只看楼主

请教一下各位,对于采用双电源供电,链式连接的应急照明配电箱,在互投开关前应选用隔离开关还是断路器?为什么?PS:我原用隔离开关,但审图说要用断路器,不明白。。。很多项目都是用隔离开关啊,怎么我的就错了,郁闷。。。

请教一下各位,对于采用双电源供电,链式连接的应急照明配电箱,在互投开关前应选用隔离开关还是断路器?为什么?
PS:我原用隔离开关,但审图说要用断路器,不明白。。。很多项目都是用隔离开关啊,怎么我的就错了,郁闷。。。
免费打赏
lingxuct
2011年08月01日 13:37:48
2楼
在电源侧,任何线路都必须装短路保护,那只有断路器有短路保护功能,所以,要用断路器而不是隔离开关。
回复
yqonly
2011年08月01日 14:04:50
3楼
原来电源侧要有短路保护功能,我明白了,谢谢区管!
回复
sanxuan2008
2011年12月05日 09:11:08
4楼
不是有那种 互投开关上就有带短路保护的吗 那样就不用加了吧
回复
yutaolion
2011年12月13日 09:38:43
5楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
lijie28929086
2011年12月17日 17:13:42
6楼
主管说的有一定道理,我原也觉得是隔离开关就行了
回复
lxmbjut
2011年12月18日 17:29:44
7楼
个人觉得:断路器是必须要加的,为了实现保护。通常我们的做法有两种,1是上级为隔离开关,手动操作实现双路互投,下级配断路器实现保护;2是直接用2个断路器加控制元件实现两路互投,根据产品可以有自投自复和自投不自复两种形式。有不到之处也请大家指正。
回复
cnkaqi030
2011年12月19日 10:49:32
8楼
断路器是必须要加的,为了实现保护
回复
loujinpu
2011年12月20日 11:29:48
9楼
双电源没有短路保护功能吧
回复
swzjwzyq
2012年09月12日 19:02:38
10楼
加油!好好学了
回复
shu_teng
2012年09月14日 19:51:28
11楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开