三相四线电度表可以这样接吗?
ggdcd
ggdcd Lv.2
2006年06月05日 16:32:58
只看楼主

各位大虾,三相四线DT862-4电度表是不用经电流互感器而直接接的,但现在我的手上有三相四线DT862-4电度表一只,互感器三只,请问各位大虾,可以这样接吗?有什么优缺点?(即A相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱1,也兼接A相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱2但不接地,B相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱3,也兼接B相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱4但不接地,C相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱5,也兼接C相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱6但不接地,N线接接线柱7.)

各位大虾,三相四线DT862-4电度表是不用经电流互感器而直接接的,但现在我的手上有三相四线DT862-4电度表一只,互感器三只,请问各位大虾,可以这样接吗?有什么优缺点?(即A相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱1,也兼接A相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱2但不接地,B相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱3,也兼接B相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱4但不接地,C相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱5,也兼接C相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱6但不接地,N线接接线柱7.)
免费打赏
wuanbin
2006年06月05日 16:52:17
2楼
我自己觉得不可以用!
1.如果电流互感器二次回路不接地一旦有开路就会出现高电压!
2.三相四线DT862-4电度表是不用经电流互感器而直接接的它的额定电流不会是1.5(6A)吧!如果额定电流相差太大会影响计量的精度!
个人意见仅供参考!
回复
fairytale2005
2006年06月05日 16:57:51
3楼
这样接是错误的,很有可能会短路.这种表用电流互感器接需要改变电表的内部接线
回复
ggdcd
2006年06月05日 17:09:31
4楼
听供电局的朋友说,他们局就是这样接的,十多年了,传统下来的.
回复
sumlee2069
2006年06月05日 17:19:41
5楼
即A相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱1,A相电压接接线柱2,K2接DT862-4电度表的接线柱3接地,B相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱4,B相电压接接线柱5,K2接DT862-4电度表的接线柱6接地,C相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱7,C相电压接接线柱8,K2接DT862-4电度表的接线柱9接地,N线接接线柱10.)
楼主的接法是完全错误的,很有可能会短路
回复
ggdcd
2006年06月05日 17:22:02
6楼
怎么会短路?请教五楼.
回复
sumlee2069
2006年06月05日 17:24:50
7楼
按楼主的意思选用的是直接表,不是互感器式电度表,可不用互感器直接接,若用互感器,必须选用互感式电度表,1.5~6A或3~6A
回复
yydt-1102
2006年06月05日 18:29:20
8楼
如果是1.5(6)A或是3(6)的表,这种接法是对的,可以参考计量管理手册.
回复
zhengtao7967
2006年06月05日 20:27:15
9楼
不行,1:这是直接进表接法2:如果短路怎办
回复
ggdcd
2006年06月05日 20:29:23
10楼
各位大虾,按照这样接法,有什么不妥吗?好像各种教科书上并没有这种接法.
回复
sumlee2069
2006年06月06日 08:05:02
11楼
短路倒是不会,因为是用直接表,只有7个接线柱,要是接自互感器信号,互感器是电流信号,无电压信号,电度表不会转,没法计量.
回复