图纸简介: 某酒店热泵系统图,这是某海滨酒店热水系统图。该酒店有160个标准间,40个带桑拿房间,一共200个房间。标准按准4星级。使用4个10立方发泡水箱并联使用,水箱做大口径连通管,避免用水不均匀。5台某牌子40型空气源热泵并联使用。 附件名:20065241148453849821.zip 文件大小:71K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某酒店热泵系统图,这是某海滨酒店热水系统图。该酒店有160个标准间,40个带桑拿房间,一共200个房间。标准按准4星级。使用4个10立方发泡水箱并联使用,水箱做大口径连通管,避免用水不均匀。5台某牌子40型空气源热泵并联使用。
附件名:20065241148453849821.zip
文件大小:71K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
总体设计好.考虑到酒店头几层静压不够,酒店头顶几层用热水压力可能不够.我认为可在热水出水管上加泵,回水泵去掉.可在5至6层加减压阀;
回复
3楼
图纸简单明了,水温不均匀,冷热水混水不均.应加减压阀,顶楼的压力明显不足.口径越大压力越小.
回复
4楼
这套热水系统管路连接正确,但是冷水进水口位置不正确,热泵的特点是加热速度缓慢,了解这一特性,就能正确掌握使用,根据我的经验,冷水进水口必需设定水箱的底部,冷水从底部进,热水从水箱的上部接口出,就不会混水,热水的利用率高。另外,热泵机组循环加热出口设定在水箱中部偏下的位置比较合适,水箱温度传感器位置设在机组循环加热出口旁,一旦冷水补充到这个位置,温度传感器能立即检测到水温的变化,此时热泵主机启动循环加热开始。机组在开机进行循环加热时是从水箱底部抽水,而冷水进水恰好是从水箱底部开始,循环加热出口又在水箱中间位置,冷水补充到这个位置,机组开机,基本不会混水,或者说水箱热水利用率相对高出许多。热水出口必需在水箱的上部高出循环加热出口约1米的位置(由实际情况定)。同时还要考虑液位控制器的正确安装位置,采用浮球箱或电极液位控制方式均可。上海陈祎13564327896 chychy88@hotmail.com,本人有5年的设计、安装经验,做过的工程很多,没有一个出现问题。客户反映良好。
回复
5楼
好的就不说了,我觉得有两个问题:1、从图上标的标高来看,楼顶1~2层压力肯定不够,出水缓慢;2、蓄热水箱与加热水箱合二为一会产生两不好的结果:A、如果由水温控制,则水箱水用完后要等很长时间才能有热水;B、如不由水温控制则用水时水温可能不够
回复
6楼
学习一下
回复
7楼
我也需要净化空调电子厂房的图纸及相关知识,有内行的请多多指教,谢谢!
回复
8楼
蓄水箱不宜并联
回复
9楼
在此发表评论!好好好好
太好了,对我的帮助很大很喜欢,谢谢楼主,支持
回复
10楼