小弟着手一栋15层酒店综合楼,地下室为2000平的平战结合人防,甲方要求热源采用空气源热泵(热水专用),放置于屋顶。屋顶设置生活冷水箱。考虑到顶层几层水压较小,9-15层需加压(满足自由水头25米),但问题来了1、空气源热泵采用开式储热水箱,冷水补水来自屋顶冷水箱。9-15层冷水经变频泵加压,热水由储热水箱引出加压,这样如何保证9-15层冷热水压力平衡?2、若采用闭式压力罐,对于空气源热泵系统,可否行得通?单单9-15层大概需8.8T的储热容积。
小弟着手一栋15层酒店综合楼,地下室为2000平的平战结合人防,甲方要求热源采用空气源热泵(热水专用),放置于屋顶。屋顶设置生活冷水箱。考虑到顶层几层水压较小,9-15层需加压(满足自由水头25米),但问题来了
1、空气源热泵采用开式储热水箱,冷水补水来自屋顶冷水箱。9-15层冷水经变频泵加压,热水由储热水箱引出加压,这样如何保证9-15层冷热水压力平衡?
2、若采用闭式压力罐,对于空气源热泵系统,可否行得通?单单9-15层大概需8.8T的储热容积。
2楼
咋都没人顶呢,自己顶下
回复
3楼
这样冷热压力不平衡 冷水系统及热水系统供水方式要相同。
回复
4楼
9-15层冷水系统也由屋顶生活水箱给水供水,并设置跟热水一样的加压系统是否可行?
回复
5楼
楼上方法可行
回复
6楼
酒店热水用空气源热泵,没做过 不晓得效果么杨
回复
7楼
个人觉得应该不可行,因为即使是一模一样的两套泵,运行时冷热水工况是不一样的,没法保证冷热水压力平衡。
我觉得还是用闭式换热压力罐来解决。
回复
8楼
空气热源泵的加热方式产生的热水温度只有五十度左右,加热速度很慢,所以为保证高峰用水,热水箱要加大容积多储存热水,而大容积压力罐成本很高,性价比并不见得好。
目前设计只要热水加压采用和冷水变频供水相同设备,且管路统称设计即可。无论怎么设计,由于冷热水用水量和用水点的不同,在用水点的冷热水压力都不可能稳定,忽冷忽热的现象不可完全避免,在运行时如果在某些用水点压力不均衡引起的忽冷忽热影响使用,可以在这些用水点加装恒温混水阀解决,也可以作为预防措施建议业主全部安装,可以系统出问题时保证不烫伤人。
回复
9楼
1、酒店热泵热水建议采用闭式系统,而且闭式系统的承压水箱容积肯定比开式水箱要小。
2、北方地区建议不采用热泵。
3、热泵的制热量宜酌情放大,大多数厂家的热泵制热量都是在室温10度所测得数据,天气寒冷时,实际制热量会小于额定制热量。
回复
10楼
我觉得,既然是设计,那就得至少保证系统不出问题,等系统出了问题再采取补救措施,那就有点不好了。
这个项目在福建,用热泵应该还好,就是酒店用热泵保险率有点低了
回复
11楼
现在酒店用空气源热泵是可行的啊,南方地区比较合适
至于冷热水平衡问题,既然冷热水箱都在屋顶,
用同样的变频供水系统就好了啊
要达到完全的平衡,无论什么系统都不能保证。