我只知道选择机组是要确定风量冷量,但是预冷段和再冷段的盘管具体怎么选我还不清楚,希望哪位大哥能帮帮忙,解惑!!
我只知道选择机组是要确定风量冷量,但是预冷段和再冷段的盘管具体怎么选我还不清楚,希望哪位大哥能帮帮忙,解惑!!
12楼
好吧,不过我不搞清楚憋的慌啊
回复
13楼
用不着这种方式,最多只有预热,冷盘,再热 .除非你的工艺有特殊需要
回复
14楼
不是吧,我见过几十个了,都是四道盘,难不成这跟地域有关?还是习惯不同?
回复
15楼
楼主哪里的?你说的预冷是不是热回收管呢?
回复
16楼
全新风才采用前后表冷的吧
回复
17楼
我昆山的,不是全新风,一次回系统
回复
18楼
那你肯定是搞错了,一次回采用的AHU是没有预冷的吧,应该说我是没见过
楼主能发张图么?
回复
19楼
就是先处理新风然后和回风混合,然后再处理,处理新风两道盘管,处理混合后的两道盘,很正常吧?怎么都说每见过呢?郁闷!
回复
20楼
预冷处理新风,处理到露点 ,和回风混合后用再冷盘管处理到送风工况状态就好了,,
回复
21楼
有点与MAU+DDC差不多的,
就是用把两组空调箱组合,一个用来处理外气,再与室内回风混合后,经过再冷盘管,处理温升,共用一个风机,存在一个问题,就是不知在冬季时,要不要预热处理,可能会出现冻盘,