集水坑的容积根据规范生活污水集水坑,不得大于6小时的平均小时污水量,但对于泵房,电梯等地的集水坑的容积怎么确定?还有集水坑是否要考虑消防时的排水量~求教高手
集水坑的容积根据规范生活污水集水坑,不得大于6小时的平均小时污水量,但对于泵房,电梯等地的集水坑的容积怎么确定?还有集水坑是否要考虑消防时的排水量~求教高手
2楼
首先考虑有效容积满足水泵5分钟的流量,对于消防电梯来说,不是用集水坑的容积大小来考虑,关键是潜污泵的排水能力。潜污泵的排水能力要接近消防水量。
回复
3楼
对于泵房,考虑溢流水量与排污泵匹配,集水坑容量为1000*1000*1000,对于消防电梯井坑来说,规范上有明确规定,要不小于2立方米。
回复
4楼
首先考虑有效容积满足水泵5分钟的流量,对于消防电梯来说,不是用集水坑的容积大小来考虑,关键是潜污泵的排水能力。潜污泵的排水能力要接近消防水量。看高规上的最小数就知道了
回复
5楼
设计规范上有的.
回复
6楼
如是地下车库,潜水泵总流量一般要大于等于消防总流量.
回复
7楼
水泵房内的井容积要根据反冲洗泵的流量确定。取Q/12、然后选泵,再定容积。
消防电梯根据消火栓水量10L/s 确定 水泵 然后定容积
雨水 根据雨水暴雨强度和汇水面积 计算泵 然后定容积
冷却循环机房 类似
洗衣房类似
地下厨房 卫生间 浴室 根据排水秒流量,选泵,然后井容积
回复
8楼
斑主,三楼四楼哪家正确?
帮忙求证一下吧?
回复
9楼
1.地下室污水集水坑,一般来说,其容积不小于最大一台泵5mim的出水量;
2.消防电梯集水坑,一般来说,其容积不小于最大一台泵3mim的出水量,排水泵Q不小于10L/S,其容积不大于2立方,相当于2支水枪3.3mim的流量。
回复
10楼
对于消防电梯集水坑什么地方有规定说"其容积不小于最大一台泵3mim的出水量"
回复
11楼
可以参考《建筑给排水实用新技术》赵基兴编写上有这样的内容!
回复