风机盘管机外静压80Pa,风管能加到多长?
b_wei
b_wei Lv.2
2006年06月05日 00:28:58
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管机外静压80Pa,风管能加到多长?请各位高手指点!

风机盘管机外静压80Pa,风管能加到多长?请各位高手指点!
免费打赏
yys0411
2006年06月05日 07:54:37
2楼
可以按7Pa/m估算。。。。。。。。
回复
zhutianxin
2006年06月05日 09:27:28
3楼
w我们 老师说 不能太长,
回复
garyzl
2006年06月05日 20:49:27
4楼
海信日立的室内机?一般风管估算2~3Pa/m(光管)
回复
ruilove
2006年06月06日 11:58:07
5楼
按照风机盘管出风口的温度,还有选配的风管就可确定了!
回复
xiaoxwz
2006年06月06日 14:32:53
6楼

是不是偏大,估算一般取3-57Pa/m
回复
1.abc
2006年09月13日 11:45:33
7楼
减掉风口、盘管、弯头阻力,直管5Pa/m
回复
vincent_nk
2006年09月13日 15:30:12
8楼

光风管没有5PA的,1PA足够了
由于风盘的阀门,管件很少,80PA可以满足15~20米风管
回复
yiyangxujun
2006年09月13日 15:34:58
9楼
不能超过10米,不然效果不好
回复
vincent_nk
2006年09月13日 15:53:14
10楼

为什么效果不好?
回复
micozhou
2006年09月13日 17:30:22
11楼
风管直管 按1pa/m计算,弯头三通阀门风口5~10pa/个计算
回复

相关推荐