??这些电线的符号代表什么意思啊??
esso76
esso76 Lv.2
2006年06月04日 22:31:07
只看楼主

这是一个照明配电箱里面的接线图的局部想请问一下:1 这个 “BV-2*2.5 SC15 CC O.5KW” 从左到右分别是什么意思啊?2 HUM18-63/1P10A是空气开关吗?有相关的空气开关的资料吗?这个HUM18-63/1P10A从左到右又分别是什么意思呢?望能详细解答,xiexie!!!!!!!!

这是一个照明配电箱里面的接线图的局部

想请问一下:
1 这个 “BV-2*2.5 SC15 CC O.5KW” 从左到右分别是什么意思啊?
2 HUM18-63/1P10A是空气开关吗?有相关的空气开关的资料吗?这个HUM18-63/1P10A从左到右又分别是什么意思呢?

望能详细解答,xiexie!!!!!!!!

1149431456632.jpg

免费打赏
xiaowu0000
2007年08月07日 10:53:23
22楼
BV线是我们平时用的电源线,只有一层塑料绝缘层.750是耐压值.
回复
sea--2003
2007年08月08日 12:11:02
23楼
学习学习。谢谢。
回复
sunchen1931
2007年08月08日 14:38:07
24楼
真的长学问了,刚刚开始接触电这部分,还仰仗各位的知识,谢谢!
回复
bright96
2007年08月08日 20:47:50
25楼
规范,见识,学习
回复
yucazhou
2007年08月10日 09:48:28
26楼
BV-2*2.5 SC15 CC
BV表示绝缘铜线 2*2.5表示2跟2.5平方毫米的线 SC15表示穿管敷设管径DN15 CC表示暗敷设在顶板内
回复
dshilunls
2007年08月10日 11:44:04
27楼


断路器的额定值是63A,整定值可以是10,16,25,32,40,50,63A。可根据需要整定。
回复
dshilunls
2007年08月10日 11:53:54
28楼


(c65)型号C65,(3p)三极,(40A)额定电流40A的微型断路器;(BV)聚氯乙烯绝缘电线,(750)耐压值750V,
(5*10 )5根10平方毫米,(T32)穿管径32mm的电线管。
回复
dshilunls
2007年08月10日 11:55:58
29楼


是指耐压值为750V的聚氯乙烯绝缘耐火电线。
回复
dshilunls
2007年08月10日 11:59:38
30楼
以上问题都些电气设计的基本知识,如果提问者是非电气设计人员,对你们的学习进取精神表示敬佩。
如果提问者是刚接触电气设计也想做电气设计的人员,那就得好好恶补恶补了。
回复
xzliuhao
2007年08月11日 17:37:59
31楼
学习中
回复

相关推荐