电缆并联的问题
zxr2625
zxr2625 Lv.7
2011年07月31日 10:21:05
只看楼主

用两根185的电缆并接给一电机供电,怎么会分流相差这么多啊???用钳形表测得其中一根300多安,另一根却140多点,电缆是从同一卷电缆盘上截下的。

用两根185的电缆并接给一电机供电,怎么会分流相差这么多啊???用钳形表测得其中一根300多安,另一根却140多点,电缆是从同一卷电缆盘上截下的。
qian68747
2011年07月31日 13:02:17
2楼
不会是电缆问题,是施工问题,线鼻子做的不好的话或螺丝拧的有紧有松都能使一个电流大一个小
回复
lingxuct
2011年07月31日 13:46:38
3楼
并接电缆电流分配不匀,大都出现在“接触电阻大小不同”,接触面不同,接触位置不同等情况,请楼主检查一下。
回复
yd623509849
2011年08月02日 00:53:01
4楼

顶一下,支持
回复
npc664331157
2011年08月02日 16:57:53
5楼
楼上说的有道理 明显是施工质量问题
回复
gaozhuo2008qz
2011年08月02日 17:16:03
6楼
应该是施工质量问题,不是电缆本身的问题!
回复
zxr2625
2011年08月02日 19:47:44
7楼
上次我发过一贴,就是母线桥连接点发热我们用插接线做旁通,负荷600A左右,开始时温度不高,38度左右,旁通插接箱分流为一半;后人为将连接点松动一点点,温度上升到65度的时候,旁通插接箱分流竟然只有100A左右,为什么呢? 母排连接头松动后,接触电阻应该会大啊,旁通应分得的电流更大啊,怎么还更少了呢?
回复
wysh
2011年08月02日 20:16:19
8楼
ABC三相品字形排列
回复
zxr2625
2011年08月03日 19:00:26
9楼
能否讲详细一点啊??谢谢。
回复
wysh
2011年08月03日 20:28:43
10楼
GB 50217《电力工程电缆设计规范》中3.7.11明文规定:交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆应等长,并且采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质与构造截面也应相同。
两条并列的电缆是否等长?请尽量做到等长。
另外就是敷设的时候绑扎,请把6条电缆ABC、ABC分成两扎,每扎按照品字形绑扎。
不知道这样说够不够详细。。。
回复
yd623509849
2011年08月03日 20:43:57
11楼
是不是并联的电缆长短不一啊,电缆并联时,要求两根电缆的长度必须一样
回复

相关推荐

APP内打开