关于这个套管可以坚持多久啊?
cxc3233917
cxc3233917 Lv.6
2006年06月04日 20:49:10
来自于电站工程
只看楼主

着是220kV是套管,里面装有0.4MPa的SF6,是前两天在正运行时被石头打坏的,是最下边一个裙边,现在没有出现漏气(现在还在运行),因为我们是水电厂现在是丰水期,要换那东西估计要两天时间,损失很大,我们想问问在枯水期时换行吗,这个套管可以坚持运行这几个月吗?谢谢

着是220kV是套管,里面装有0.4MPa的SF6,是前两天在正运行时被石头打坏的,是最下边一个裙边,现在没有出现漏气(现在还在运行),因为我们是水电厂现在是丰水期,要换那东西估计要两天时间,损失很大,我们想问问在枯水期时换行吗,这个套管可以坚持运行这几个月吗?谢谢

1149425336958.JPG

免费打赏
互感器
2006年06月04日 21:08:42
2楼
看来受到石头击打的只是一个裙边,应该能挺过去。
回复
cxc3233917
2006年06月05日 08:08:01
3楼
打的是个裙边,但是设备厂家的说绝缘破坏了还有爆炸的危险。。。。。。。。。。有没有人分析一下啊。。急//
回复
yflmcy
2006年06月05日 12:22:47
4楼
这个无所谓,坚持几个月应该没问题的,厂家在设计绝缘的时候都设计的比额定的大
回复
nlb
2006年06月05日 13:09:42
5楼
套管在设计上其耐压都是有余量的。
回复
cxc3233917
2006年06月05日 22:38:46
6楼
谢谢大家了,看来我们要坚持了。
回复
yxwliul
2006年06月06日 10:38:09
7楼
请问楼主,在什么电厂啊?
回复
cxc3233917
2006年06月06日 14:07:40
8楼
四川水电的
回复
kai-in-dao
2006年06月07日 13:55:01
9楼
为防止整个磁套受潮,最好用环氧树脂等绝缘材料将其涂抹。我们曾经试过。但是没有这么掉这么大块儿。。
回复
cxc3233917
2006年06月08日 00:34:09
10楼
好的谢谢