20匹风冷冷水机组,本来系统设计是走R22冷媒,现在要求走407C,故我作以下变动:1.压缩机换为407C专用压缩机. 2.膨胀阀为407C专用膨胀阀. 3.蒸发器和冷凝器换热面积各增大10%.请问:1蒸发器和冷凝器是否有必要增大?增大多少合适? 2.系统方面有没有其他需要改动的?
请问:1蒸发器和冷凝器是否有必要增大?增大多少合适? 2.系统方面有没有其他需要改动的?
20匹风冷冷水机组,本来系统设计是走R22冷媒,现在要求走407C,故我作以下变动:1.压缩机换为407C专用压缩机. 2.膨胀阀为407C专用膨胀阀. 3.蒸发器和冷凝器换热面积各增大10%.请问:1蒸发器和冷凝器是否有必要增大?增大多少合适? 2.系统方面有没有其他需要改动的?