请高手指教:407C代替R22系统的相应变化
airjun
airjun Lv.2
2006年06月04日 18:32:29
来自于制冷技术
只看楼主

20匹风冷冷水机组,本来系统设计是走R22冷媒,现在要求走407C,故我作以下变动:1.压缩机换为407C专用压缩机.  2.膨胀阀为407C专用膨胀阀.   3.蒸发器和冷凝器换热面积各增大10%.请问:1蒸发器和冷凝器是否有必要增大?增大多少合适? 2.系统方面有没有其他需要改动的?

20匹风冷冷水机组,本来系统设计是走R22冷媒,现在要求走407C,故我作以下变动:1.压缩机换为407C专用压缩机.  2.膨胀阀为407C专用膨胀阀.   3.蒸发器和冷凝器换热面积各增大10%.
请问:1蒸发器和冷凝器是否有必要增大?增大多少合适? 2.系统方面有没有其他需要改动的?
免费打赏
xiaoqiang388
2006年06月05日 18:43:17
2楼
蒸发器每必要改动,冷凝器10%好象不够,要加到20-30%左右,另外回气上的液分必不可少