天津市2010年结合国家预应力管桩技术标准下发的关于预应力管桩施工技术标准,希望对天津市的同行或在天津市的同行有所帮助。
天津市2010年结合国家预应力管桩技术标准下发的关于预应力管桩施工技术标准,希望对天津市的同行或在天津市的同行有所帮助。
2楼
回复
3楼
还有其他天津的地标吗
回复
4楼
回复
5楼
一项目位于天津市空港物流加工区中环南路与航空路交口西北侧,地勘上根据采用《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)公式(5•3•5),估算单桩竖向抗压极限承载力标准值估算值(kN),500直径管桩才1550,这样特征值:1550*0.5=775KN,这样和广东这边差好远啊,我们深圳一般取2000至2200kn的特征值。二地区的差距怎么这么大呢。
另外当地桩底都不做桩尖,对桩的承载力会不会有降低做用呢。
请天津地区的同行解答。谢谢、。
回复
6楼
管桩到底好不好?
回复
7楼
回复
8楼
谢谢楼主分享!!!!
回复
9楼
我非常感谢你,今天领导就是让我找的这个。而且专门是天津市的。太好了。不得不回复!感谢!
回复
10楼
正是我要找的东西,非常感谢分享!
回复
11楼
GOOD,找了好久才找到,谢谢!
回复