甲类仓库,1200平方,四个防火分区,每个约300平方,储存物品甲类1,2项,采用闭式喷水-泡沫,开式喷水-泡沫,还是雨淋就行,清高手指点
甲类仓库,1200平方,四个防火分区,每个约300平方,储存物品甲类1,2项,采用闭式喷水-泡沫,开式喷水-泡沫,还是雨淋就行,清高手指点
2楼
闭式喷水-泡沫或开喷水-泡沫都可以!不过考虑水渍侵害的可能,用开式的更好点!
回复
3楼
具体要看仓库装的是什么物品再确定
回复
4楼
看看规范,查到仓库装的等级什么的,在确定
回复
5楼
个人觉得甲类仓库最好采用气体消防,不适合水消防
回复
6楼
要看仓库等级来确定了,上网找找相关规定先再做确认
回复
7楼
建规4.2.1条,甲类仓库最大面积为750平,每个防火分区不大于250平,楼主的面积都超了,不知建筑是怎么考虑的
回复
8楼
需要看储存的物品是否遇水会有化学反应,是否为有毒有害物品,是否遇水会爆炸,如果是这类物品就不可以选用水喷淋系统,一般做法是采用泡沫雨淋系统
回复
9楼
一看到甲类仓库就头疼
回复
10楼
表3.3.2 仓库的层数和面积
储存物品的火灾危险性类别 仓库的
耐火等级 最多允许层数 每座仓库的最大允许占地面积和
每个防火分区的最大允许建筑面积(m2)
单层仓库 多层仓库 高层仓库 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)
每座
仓库 防火
分区 每座
仓库 防火
分区 每座
仓库 防火
分区 防火
分区
甲 3、4项
1、2、5、6项 一级
一、二级 1
1 180
750 60
250 —
— —
— —
— —
— —
—
乙 1、3、4项 一、二级
三级 3
1 2000
500 500
250 900
— 300
— —
— —
— —
—
2、5、6项 一、二级
三级 5
1 2800
900 700
300 1500
— 500
— —
— —
— —
—
丙 1项 一、二级
三级 5
1 4000
1200 1000
400 2800
— 700
— —
— —
— 150
—
2项 一、二级
三级 不限
3 6000
2100 1500
700 4800
1200 1200
400 4000
— 1000
— 300
—
丁 一、二级
三级
四级 不限
3
1 不限
3000
2100 3000
1000
700 不限
1500
— 1500
500
— 4800
—
— 1200
—
— 500
—
—
戊 一、二级
三级
四级 不限
3
1 不限
3000
2100 不限
1000
700 不限
2100
— 2000
700
— 6000
—
— 1500
—
— 1000
—
—
注:1 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。
2 石油库区内的桶装油品仓库应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074的规定。
3 一、二级耐火等级的煤均化库,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于12000m2。
4 独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库,当建筑的耐火等级不低于二级时,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。
5 一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于12000m2,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000m2;三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于3000m2,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000m2。
6 一、二级耐火等级且占地面积不大于2000m2的单层棉花库房,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000m2。
7 一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积,应符合现行国家标准《冷库设计规范》GB 50072的规定。
8 “—”表示不允许。
你设计的仓库占地面积超标了规范规定750平方米,防火分区也超标了规范规定250平方米,你应对方案进行调整。
回复
11楼
设计的仓库占地面积超标了规范规定750平方米,防火分区也超标了规范规定250平方米,
需要采用自动消灭火系统。
回复