很多施工单位 为了节省模板、木方等材料 一般在结构达到75%就立即拆模试块达到75% 房子不一定能达到 虽然符合规范要求 但问题是 上一层还有很大的施工荷载 回顶到底为了什么? 75%是在上部没有荷载的情况下 还是有施工荷载的情况下?请结构师 指点

很多施工单位 为了节省模板、木方等材料 一般在结构达到75%就立即拆模

试块达到75% 房子不一定能达到

虽然符合规范要求 但问题是 上一层还有很大的施工荷载

回顶到底为了什么? 75%是在上部没有荷载的情况下 还是有施工荷载的情况下?

请结构师 指点
免费打赏
yn283881960
2011年08月03日 20:31:48
2楼
一般拆模后要是没有太大的荷载的话 都没得问题的
回复
gaoheng408
2012年03月19日 15:02:51
3楼
回顶具体讲是怎样施工的,为什么用这个方法,他的优点和缺点各是什么,谢谢
回复
无间道
2012年03月20日 10:49:47
4楼
模板拆除应该是经过施工计算来决定的。一般情况下,回顶是非常重要的问题,如果计算模板了,就会清楚地知道,为什么要进行回顶了。正常的施工荷载仅依靠75%的混凝土强度是根本满足不了施工安全要求的。况且可能还不只是一层施工荷载的作用,我计算时至少要按照28天混凝土强度的施工周期来考虑模板的整体计算。算一算就知道了。国家既然有规定,为什么不严格执行呢?这样的教训还少吗。北京的西西、大连的阿尔宾都是血粼粼的教训,一下子送走20个人。。。。。。
回复
nono203
2012年03月20日 11:17:34
5楼
一般是浇筑了7天左右先拆侧模,这样能减少模板的损失,还能加快模板的周转。底模是必须达到 75%方能拆除,一般也就是3个星期的样子。但是悬臂结构,就是从上到下,最后拆。