现有制冷机组,压缩机为半封活塞式,制冷剂为R134a,刚开机运行数次,累计时间不超过1小时。停机后,从压缩机视油镜观察,制冷剂颜色为黑灰色!不知是什么原因?可有人遇到过这种情况?

现有制冷机组,压缩机为半封活塞式,制冷剂为R134a,刚开机运行数次,累计时间不超过1小时。
停机后,从压缩机视油镜观察,制冷剂颜色为黑灰色!不知是什么原因?可有人遇到过这种情况?
xyjin1986
2011年08月01日 18:41:43
12楼
油和冷媒是不是也要换了?
回复
renzhaobao
2011年08月01日 20:48:52
13楼
1.系统脏-清洗,除污
2.冷冻油变质碳化,更换冷冻油
回复
jinghuazhuanjia
2011年08月02日 10:20:08
14楼
我也不知道啊啊 我没有遇到过这种情况 你自己好好看一下 处理一下
回复
freedom_55
2011年08月02日 22:32:27
15楼
回复
tback
2011年08月03日 16:29:45
16楼
待业大四学生 感谢各位高手宝贵经验
回复
tt610
2011年08月03日 21:30:13
17楼
运行时间的不长,出现这种情况最大可能是机子比较脏。
回复
zhaohaiz
2011年08月06日 21:11:59
18楼
以前的压缩机肯定烧坏过。你现在必须要重新换油,换油过滤器,换干燥过滤器
回复
yesuxiaoai
2011年08月07日 20:48:34
19楼
回复
nobelzy520
2011年08月09日 22:35:47
20楼
系统太脏了,管路焊接没有吹氮吧,换油换过滤网了
回复
cxf3337cxf
2011年08月09日 23:19:27
21楼
系统过脏引起