现有制冷机组,压缩机为半封活塞式,制冷剂为R134a,刚开机运行数次,累计时间不超过1小时。停机后,从压缩机视油镜观察,制冷剂颜色为黑灰色!不知是什么原因?可有人遇到过这种情况?
现有制冷机组,压缩机为半封活塞式,制冷剂为R134a,刚开机运行数次,累计时间不超过1小时。
停机后,从压缩机视油镜观察,制冷剂颜色为黑灰色!不知是什么原因?可有人遇到过这种情况?
2楼
呵呵;那不是制冷剂变成啦黑灰色;那是机械磨损;系统太脏引起的;好好检查一下;会好的
回复
3楼
要不是油变质了,要不是有磨损了。建议尽快检查
回复
4楼
根据你说的情况可能原因是这样的,系统安装前所有管道可能没有除污,安装后打压后没有排污,所以系统有点脏,运行1小时制冷剂将脏物带回压缩机曲轴箱造成的,建议清洗吸气过滤网和压缩机曲轴箱并更换冷冻机油。
回复
5楼
系统肯定是脏了!建议更换过滤器,更换冷冻油,制冷剂!
回复
6楼
这问题是在焊接后没有用氮气冲管造成的,建议更换过滤器,更换冷冻油,制冷剂
回复
7楼
还有一种可能就是,原有系统的压缩机烧毁过,这一般发生在原有已运行过的系统,新装系统就是安装问题了,
回复
8楼
假如是原有系统的压缩机烧毁过,那要怎么处理呢?
回复
9楼
系统过脏引起的你看看压缩机上表示有的是什么油有时佛里昂和油产生反应
回复
10楼
把油换掉过滤芯换掉清洗换热器
回复
11楼
假如是原有系统的压缩机烧毁过,那要怎么处理呢?
压缩机烧毁后的这冷机组更换压缩机时一个重要的操作就是系统清洗处理:1,、如果系统管路很脏,需要采用溶剂(四氯化碳或者品质好的其他溶剂)用氮气或者压缩空气清洗然后氮气吹干再更换压缩机,注意操作中必须保持操作现场通风;2、如果系统管路不是很脏,需要在更换压缩机时更换冷媒过滤器,最好是可拆式的,运行一段时间后检查滤芯,如果变脏则更换滤芯,再运行再检查更换,直至滤芯不脏为止。
回复