请教火灾自动报警设置问题
sha25192731
2011年07月29日 16:56:20
只看楼主

请教个问题,地下两层车库,设火灾自动报警,车库上部建筑是两层商业,是那种一间间门面房的商业,车库楼梯做在商业建筑上,门朝外,不朝向商业内,请问这种情况商业要不要做火灾自动报警?

请教个问题,地下两层车库,设火灾自动报警,车库上部建筑是两层商业,是那种一间间门面房的商业,车库楼梯做在商业建筑上,门朝外,不朝向商业内,请问这种情况商业要不要做火灾自动报警?
fengyachaop77
2011年07月31日 16:33:19
2楼
我们也做过类似的建筑,如果建筑的把商业和车库按成一个建筑物考虑就需要上火灾报警,要是按分开的建筑算就不需要画
回复