若一个800/5的互感器,接到电源支线上,所接开关额定电流是800A,现在电流表显示为200A,我算它的实际工作电流为,800/5*200=160*200=32000A,不明白,为何当时开关是如何选择考虑的,在有变压器的额定低压侧电流是约2237A,不知为何出线的电流比变压器的额定电流大出那么多?过载的话不可能长期的!,不知如何计算与设计的,请教了!谢谢
若一个800/5的互感器,接到电源支线上,所接开关额定电流是800A,现在电流表显示为200A,
我算它的实际工作电流为,800/5*200=160*200=32000A,
不明白,为何当时开关是如何选择考虑的,
在有变压器的额定低压侧电流是约2237A,不知为何出线的电流比变压器的额定电流大出那么多?
过载的话不可能长期的!,不知如何计算与设计的,请教了!谢谢
2楼
你是真不明白吗?
回复
3楼
你提的问题也太外行了,
这时开关的电流也是200A。
回复
4楼
真不明白了,请教了,
回复
5楼
我想是不是,800/5的互感器与800/5电流表是配套使用的,所以呢,可以直接读取表计的读数是不是?如果不是配套的呢,比如1000/5的互感器与800/5电流表在一起使用,表计指示为200A那如何读数呢,?
回复
6楼
其实此时的工作电流即为200A。电流表显示的是一次电流,而此时通过电能表的电流应在1.25A左右。
回复
7楼
为什么不算互感器它的变比了呢,
回复
8楼
那位老师可详细的告诉一下吗?
回复
9楼
电流表的变比和互感器的变比要一致,如果不一致读数不准,要计算.
回复
10楼
你好象没搞懂你的问题吧!
回复
11楼
你了解哈电流互感器的含义,就明白了
回复