请问:10万平方米的小区采用水源热泵行不行??
wwmm
wwmm Lv.4
2006年06月03日 21:27:02
来自于热泵工程
只看楼主

请问:10万平方米的小区采用水源热泵中央空调行不行??(现场20个多层住宅,地下水充足,打井条件也可以)领导让我关注一下,但没有找到合适的资料,没见过这么大规模的,如果采用有什么优缺点?感谢专业人士的回答。

请问:10万平方米的小区采用水源热泵中央空调行不行??(现场20个多层住宅,地下水充足,打井条件也可以)
领导让我关注一下,但没有找到合适的资料,没见过这么大规模的,
如果采用有什么优缺点?感谢专业人士的回答。
wangxin0306
2006年06月05日 09:05:21
2楼
完全可以用水源热泵而且特别节能。我们在东北做了50万平米水源热泵项目运行良好运行费用只有16元 。

我是设备厂家的驻京销售工程师如有疑问警情与我联系:13164290318
回复
wanggang1005
2006年06月05日 21:05:55
3楼
据我所知国内还没有一家公司可以设计连续运行3年以上的水源热泵项目,行不行?你自己琢么琢么吧.
回复
wang_qiche
2006年06月06日 20:28:15
4楼


请问:为什么没有?难道这个还不是很成熟吗??还是其他的什么原因。
回复
zz_6
2006年06月07日 08:21:07
5楼

据我所知,国内有好几个项目运行了三年以上
回复
xinxin8069
2006年06月12日 21:57:09
6楼
只要地下水充足,用水源热泵肯定行,我手里有些资料对你有用, 水源热泵机组优点: 1、COP值性能系数最高,耗电量少,节能效果显著,在所有中央空调机组中运行费用最低。 2、初投资省,可分期投资。用户可根据资金状况和使用时间先后进行分期投资安装,工程投资和电力投资均比离心式冷水机组省。 3、可进行分户控制和分户计量,计量准确,公平合理,物业管理十分方便。 4、不要机房,节省机房占地和土建费用。 5、变压器配电容量与传统电制冷机组相比,可下降30%左右,电力投资少(因为其能效比高,所以空调的耗电量大幅度降低。) 6、调节灵活,每一台个别水源热泵机组在任何时候可选择制冷或供热。 7、可靠性高,如果个别机组发生故障或损坏,不会影响整个系统其他机组的运行。 8、振动小,噪声低,故障率低,运行安静。 缺点: 1、每台机组都要单独配管和接线。 我的邮箱xinxin8069@163.com
回复
zzb771120
2006年06月15日 08:50:52
7楼


国内运行3年以上的水源热泵项目多了。怎么不行?我们做的项目很多运行了5年了,还是很好。难道你们做的没有运行三年,就是国内就没有运行3 年的吗?
回复
woshiao5266185
2006年06月15日 08:52:25
8楼
我认为可以的 , 我门公司在30W平 都赶过好几个了 !!
回复
zzb771120
2006年06月15日 08:52:58
9楼


用水源热泵很不错,面积大小只是一个系统大小的问题,运行很好。我们做过10万平米左右的很多,现在还有个16.1万的项目。如有疑问请与我联系,我会尽快解答。 我们是设备厂家,兼做工程。
回复
zb51888
2006年06月15日 11:16:11
10楼
地下水地源热泵

又称水源热泵,它是一种介于中央空调和分散空调之间的优化空调能源方式,它具有中央空调合理利用能源,设备能效系数高,运行成本低和安全、可靠等优点。又具有分散空调调节灵活、方便,便于管理和收费等优点。

其工作原理如下图所示:

采用地下水源热泵时
◆选择水源的原则应为:水量充足,水温适当,水质良好,供水稳定。 就某项工程来说,应根据当地实际情况,判断是否具备可资利用的地下水源,一项工程所需水量,主要取决于该项工程的冷热负荷和地下水温度。
◆适用的地下水源条件是,水文地质特征为砂、卵石、砾石地层以及裂隙地带;地下水埋深在70m以内;含水层厚度大于5m,冬季地下水温度不低于10℃。 此外,还要注意水质情况,包括含砂量与浑浊度,以及水的化学性质。含砂量与浑浊度高造成机组和管阀磨损,回灌时会造成含水层堵塞,因此,地下水源含砂量应小于20万分之一,向地下含水层回灌水的浑浊度应小于20毫克/升;总矿化度小于3克/升,希望水中Cl小于100毫克/升,SO4 2-小于200毫克/升,Fe2-小于1毫克/升,H2S小于0.5毫克/升,地下水腐蚀性条件达不到要求时,水源热泵系统应考虑防腐措施。
  ◆我国水资源非常缺乏,主管部门对开采地下水有严格管理,并且规定,除非有较大需水用户进行二资利用,否则必须进行回灌。当然,为了保证地下水源热泵空调系统长期正常运行,以补充地下水源,调节水位,维持储量平衡。为了避免在热泵装置中冷却或加热后回灌到地下的水,因短路而又被抽回,回灌井与取水井之间的距离应尽可能远一些,至少应相距15-20m。目前,虽然还没有回灌水质的国家标准,但回灌水质至少应等于原地下水水质,以保证回灌后不会引起区域性地下水水质污染。
   因此,应遵守以下条款: 
  (1)地下水应在封闭系统中输送;
  (2)热泵空调系统中与地下水接触的部件应采用耐腐蚀材料制造;
  (3)取水管路上和回灌水管路上应装有水表和采集水样用的旋塞阀;
  (4)定期对地下水进行化验,并将化验结果报送有关部门备案;
  (5)如发现地下井水异常,特别是水中出现化学物质或其它无关物质时,应及时与有关部门联系,并采取措施。
随时可以联系~~~~
回复
zjy0818
2006年07月23日 15:56:40
11楼
可以:我们生产主机。请联系:0592-3979101 3979102 13225963877 钟先生
回复

相关推荐

APP内打开