小弟修一开利螺杆机,A回路饱和排气1130,饱和排气温度48,饱和吸气324,饱和吸气温度10.6,排气温度65.1,过热度17.4,膨胀阀开度39%,负载70%,B回路饱和排气1068,饱和排气温,45.4,饱和吸气310,饱和吸气温度10.0,排气温,70.8,过热度25.4,膨胀阀开20%,负载100%。冷却水进水38.4,出水43.冷冻水进水25.4,出水21.6.求大师指点一下,冷冻水为什么降不下来?B回路排气过热度25.4的原因为什么膨胀阀开度小?
小弟修一开利螺杆机,A回路饱和排气1130,饱和排气温度48,饱和吸气324,饱和吸气温度10.6,排气温度65.1,过热度17.4,膨胀阀开度39%,负载70%,B回路饱和排气1068,饱和排气温,45.4,饱和吸气310,饱和吸气温度10.0,排气温,70.8,过热度25.4,膨胀阀开20%,负载100%。冷却水进水38.4,出水43.冷冻水进水25.4,出水21.6.求大师指点一下,冷冻水为什么降不下来?B回路排气过热度25.4的原因为什么膨胀阀开度小?
2楼
因为你的冷却水进水温度太高了,你看看(冷却水进水38.4,出水43)能制冷才怪那,冷却水温高导致你排气温度压力都升高,吸气也随着升高。你查一下冷却塔散热问题吧!
回复
3楼
哪像无锡这边冷却水进水应是多少度才算正常的呢?天气预报最高气温
36度
回复
4楼
按你说的情况:1、冷却塔的效果不行
2、冷凝器的效果不行
3、冷却泵的效果不行
你要进行它们的清洗才行
回复
5楼
你的表达不清楚,根据你的机组参数,我判断制冷剂应该是134a的吧,你查一下冷却塔的布水器,另外清洗蒸发器。
回复
6楼
你的冷却水进水温度太高了
回复
7楼
冷却塔散热效果差一般温度在28到36度左右才能达到效果
回复
8楼
看冷却水水压差,发是水流量不够还是冷凝器堵了,如果么堵再开太冷却水泵或者再开台冷却塔风扇,冷却塔的标准工况应该是32-37.冷却水降下来要还是啦不下来冷冻水温的话,那就看是不是缺少制冷剂,这东西就是看水,F,冷却塔,冷凝器。个人愚见
回复
9楼
换填料后搞定了
回复
10楼
冷却出问题了
回复
11楼
都是高手呀,学习了相互qq273152611
回复