【求助】开利螺杆机水温降不下来
zhaoxiaohu_wuxi
2011年07月28日 20:51:59
只看楼主

小弟修一开利螺杆机,A回路饱和排气1130,饱和排气温度48,饱和吸气324,饱和吸气温度10.6,排气温度65.1,过热度17.4,膨胀阀开度39%,负载70%,B回路饱和排气1068,饱和排气温,45.4,饱和吸气310,饱和吸气温度10.0,排气温,70.8,过热度25.4,膨胀阀开20%,负载100%。冷却水进水38.4,出水43.冷冻水进水25.4,出水21.6.求大师指点一下,冷冻水为什么降不下来?B回路排气过热度25.4的原因为什么膨胀阀开度小?

小弟修一开利螺杆机,A回路饱和排气1130,饱和排气温度48,饱和吸气324,饱和吸气温度10.6,排气温度65.1,过热度17.4,膨胀阀开度39%,负载70%,B回路饱和排气1068,饱和排气温,45.4,饱和吸气310,饱和吸气温度10.0,排气温,70.8,过热度25.4,膨胀阀开20%,负载100%。冷却水进水38.4,出水43.冷冻水进水25.4,出水21.6.求大师指点一下,冷冻水为什么降不下来?B回路排气过热度25.4的原因为什么膨胀阀开度小?
免费打赏
en034
2012年04月03日 16:07:21
12楼
冷却水出水43了,太高了,一般开利机组,厂家建议最高不能超过40度的。
回复
lufeng6858
2012年04月06日 12:03:59
13楼
32-37度,我在昆山,应该差不了很多吧
回复
lufeng6858
2012年04月06日 12:07:16
14楼
上次我知道,一个700立方流量的塔换填料10万块!

我感觉太高了,不知道你们的塔换填料大概多少费用,
回复
wangkuan518
2012年04月17日 16:08:18
15楼
如果是开利螺杆机的话,铭牌上注明冷却水进水温度为30度,高2-3度都可以,但是38度肯定不行了,建议检查一下冷却塔的冷却风扇或者填料
回复
maojinhui2011
2012年05月26日 11:57:37
16楼
这肯定是你的冷却水温度高了
回复
luoruibiao
2012年06月04日 09:32:18
17楼

不会啊,冬天的时候我们那开过出水46度的
回复
雨花冷机
2012年06月04日 14:07:20
18楼
这机组严重过热了。冷媒太少了。时间长了包你烧机头。
回复
雨花冷机
2012年06月04日 14:09:46
19楼
外边买的散装冷媒也不行、。这机组要用原装冷媒才行。维修用的都是随便整整的。但是修大型机组不能这样玩。小机器搞坏了也无所谓。
回复
bj2008lai
2012年06月11日 20:26:09
20楼
学习,学习了!
回复
ouguohua138
2012年06月20日 22:51:12
21楼
首先要保证冷却水进制冷机组的水温不高于32度,先检查冷却系统再说
回复

相关推荐