单层单跨,跨度12米的框架结构厂房能做吗?
dhxin
dhxin Lv.7
2011年07月28日 20:26:07
只看楼主

单层单跨,跨度12米,柱距5米的框架结构厂房,梁上有悬挂3t吊车,层高6米,这种结构能做吗?《抗规》中24米的多层为不宜,这个厂房适用吗?如不适用加大柱截面可以吗?(比如用500X500)望各位大仙赐教!(小单位就我一个做土建的~)

单层单跨,跨度12米,柱距5米的框架结构厂房,梁上有悬挂3t吊车,层高6米,这种结构能做吗?
《抗规》中24米的多层为不宜,这个厂房适用吗?如不适用加大柱截面可以吗?(比如用500X500)
望各位大仙赐教!(小单位就我一个做土建的~)
免费打赏
cgw101129
2011年08月02日 15:54:51
22楼
按照排架厂房做就可以了!
我想问结构形式不是我们想改就可以改的吧,如果定为框架,我们怎么解决
回复
yn283881960
2011年08月02日 16:24:35
23楼
跨度12M不是很大的 放心做
回复
dhxin
2011年08月02日 22:14:49
24楼



没做过这种结构,这位朋友可以给上传一张图纸作参考吗?发邮箱也行 dhx2008@163.com
回复
歪歪
2011年08月03日 14:33:35
25楼
12米的不算大哇~应该能做的
回复
hjf571f
2011年08月03日 18:08:31
26楼
我是菜鸟小三,不会啊。
回复
samdy1981
2011年08月03日 22:21:00
27楼
应该能做,屋面最好采用轻型钢结构屋盖
回复
hongzhifei123
2011年08月04日 09:41:16
28楼
很好啊!谢谢楼主提供!
回复
david19810203
2011年08月04日 10:26:55
29楼
能做 规范知识规定了不宜做这样的结构 没有完全否定
回复
myxlxh
2011年08月04日 16:21:23
30楼
可以做,抗震等级提高一级,就是厂房的净高比较低,用pmcad建模,再用cad复核柱及梁的配筋
回复
sxl2108025
2011年08月05日 11:00:07
31楼
“单层单跨,跨度12米,柱距5米的框架结构厂房,梁上有悬挂3t吊车,层高6米,这种结构能做吗?”
看一看钢筋混凝土排架结构图集,太普通了。
排架结构一定注意各节点构造的说明,钢筋混凝土排架结构是中国结构工程界成型技术,研究一下,很有趣,也很容易。
回复