单层单跨,跨度12米的框架结构厂房能做吗?
dhxin
dhxin Lv.7
2011年07月28日 20:26:07
只看楼主

单层单跨,跨度12米,柱距5米的框架结构厂房,梁上有悬挂3t吊车,层高6米,这种结构能做吗?《抗规》中24米的多层为不宜,这个厂房适用吗?如不适用加大柱截面可以吗?(比如用500X500)望各位大仙赐教!(小单位就我一个做土建的~)

单层单跨,跨度12米,柱距5米的框架结构厂房,梁上有悬挂3t吊车,层高6米,这种结构能做吗?
《抗规》中24米的多层为不宜,这个厂房适用吗?如不适用加大柱截面可以吗?(比如用500X500)
望各位大仙赐教!(小单位就我一个做土建的~)
免费打赏
darenjn
2011年07月30日 11:24:45
12楼
可采用现浇排架柱加双T板屋盖。
回复
dhxin
2011年07月30日 22:47:05
13楼

谢谢大师们的回答!我也想做排架结构,苦于没有师傅带又没有做过排架结构,
大师们可以给我提供一个你们做过的类似图纸做参考吗?不胜感激啊!
若是还做框架,怎样按楼上几位大师说的“按单跨排架柱考虑”?现浇梁柱怎样处理?点铰吗?

[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-7-30 23:35 编辑 ]
回复
loveloveray
2011年07月31日 09:32:42
14楼
可以混凝土柱 屋面钢梁 梁下悬挂吊车
回复
icefirefly1
2011年07月31日 15:35:38
15楼
好像有专门的排架计算程序吧,我也没有做过厂房,希望在此向大家学习
回复
sophia1061
2011年07月31日 22:09:35
16楼
厂房多做排架结构,12米算跨度小的。常用的做法有两种:1、砼柱,钢屋架;2、全钢结构(门式刚架)。
回复
ly_ff_fl006
2011年08月01日 10:52:54
17楼
规范说的是不宜,你说的情况的厂房是可以做的,图审应该会提出这条,你如果自己感觉设计的可靠,你就不管图审的意见好了。
回复
下自成蹊
2011年08月01日 21:51:47
18楼
还是做排架结构,屋面做轻钢,受力合理,而且很经济。很受甲方欢迎的!
回复
maifujian
2011年08月02日 09:35:39
19楼
可以混凝土柱 屋面钢梁 梁下悬挂吊车
回复
游子结构
2011年08月02日 09:36:55
20楼
做门刚应该是不错的选择
回复
jgsj_1130
2011年08月02日 10:23:31
21楼
可以做的,我们最近还做了一个类似这样的项目,只不过柱截面有点大,配筋也不小的
回复