单层单跨,跨度12米的框架结构厂房能做吗?
dhxin
dhxin Lv.7
2011年07月28日 20:26:07
只看楼主

单层单跨,跨度12米,柱距5米的框架结构厂房,梁上有悬挂3t吊车,层高6米,这种结构能做吗?《抗规》中24米的多层为不宜,这个厂房适用吗?如不适用加大柱截面可以吗?(比如用500X500)望各位大仙赐教!(小单位就我一个做土建的~)

单层单跨,跨度12米,柱距5米的框架结构厂房,梁上有悬挂3t吊车,层高6米,这种结构能做吗?
《抗规》中24米的多层为不宜,这个厂房适用吗?如不适用加大柱截面可以吗?(比如用500X500)
望各位大仙赐教!(小单位就我一个做土建的~)
免费打赏
lhb5201314
2011年07月29日 14:12:13
2楼
按单跨排架柱考虑!
回复
yjyjyj3301
2011年07月29日 15:42:47
3楼
能做 规范知识规定了不宜做这样的结构 没有完全否定
我就做过三层单跨13米的框架 底层带5t的行吊 只不过在模型输入的时候要特别注意行吊荷载在位置
回复
zdx65
2011年07月29日 16:20:44
4楼
十分正常的要求。不过做排架可能更节省。
回复
cadxzhou
2011年07月29日 16:40:22
5楼
做现浇框架,就需要支模,费时费事费模板。不如采用预制排架结构,在现场吊装。
回复
xjfhy11
2011年07月29日 16:56:30
6楼
我也不清楚 我也不清楚 我也不清楚 我也不清楚 我也不清楚 我也不清楚 我也不清楚 我也不清楚
回复
wjb5358
2011年07月29日 18:58:22
7楼
按单跨排架柱考虑,偏安全·,建议抗震提高一级计算即可
回复
myhtzp
2011年07月29日 23:05:28
8楼
按照排架厂房做就可以了!
采用现浇时注意柱顶要和梁形成铰接。
采用预制构件时标准做法,但柱距5米不是标准模数,大型屋面板非标。建议采用钢梁+楼承板的做法,方便快捷,省去屋面支模。
回复
tonmar
2011年07月30日 08:42:37
9楼
可以做,柱断面可用500x700
回复
a15110944223
2011年07月30日 11:10:42
10楼
回复
a15110944223
2011年07月30日 11:12:06
11楼
能做 规范知识规定了不宜做这样的结构 没有完全否定
我就做过三层单跨13米的框架 底层带5t的行吊 只不过在模型输入的时候要特别注意行吊荷载在位置
回复