单层单跨,跨度12米,柱距5米的框架结构厂房,梁上有悬挂3t吊车,层高6米,这种结构能做吗?《抗规》中24米的多层为不宜,这个厂房适用吗?如不适用加大柱截面可以吗?(比如用500X500)望各位大仙赐教!(小单位就我一个做土建的~)
单层单跨,跨度12米,柱距5米的框架结构厂房,梁上有悬挂3t吊车,层高6米,这种结构能做吗?
《抗规》中24米的多层为不宜,这个厂房适用吗?如不适用加大柱截面可以吗?(比如用500X500)
望各位大仙赐教!(小单位就我一个做土建的~)
32楼
正在做一个五层框架厂房,一层带吊车,希望能有用!
回复
33楼
早在60年代就已经做过无数这样的设计了。其实很简单,就选个薄腹梁图集就能解决屋面问题,做个装配式排架就完了。也有设吊车的屋面梁,12米跨是最小的之一。干嘛费那么大的事。只能说明你们见识太少了。开眼了吧,多学习吧。
回复
34楼
规范从来没有限制或说不宜做这种结构.正常的图审不会提出这条,但建议对图审的意见还是要认真的,万一因自己错了而出现问题,倒霉的不还是自己吗?
回复
35楼
12跨应该没问题。
我们下面可能碰到10X18米柱网的结构。不过要采用预应力结构。
回复
36楼
应该可以用排架结构计算!我做过一些
回复
37楼
ly_ff_fl006 发表于 2011-8-1 10:52 规范说的是不宜,你说的情况的厂房是可以做的,图审应该会提出这条,你如果自己感觉设计的可靠,你就不管图 …想问下,规范条文究竟在哪里啊
回复
38楼
就是排架啊,做牛腿架吊车...
回复
39楼
十分正常的要求。不过做排架可能更节省。
回复
40楼
门式钢架或排架都能解决
回复
41楼
为什么一定要框架结构呢
排架结构最好,但是说实话,别看跨数少层数少,但是单层排架厂房的复杂程度是远高于一般的多层民用建筑的,所以新手做厂房不容易啊
屋架的话有现成的图集,这个是没问题的,至于其它的你看看大学的教材慢慢套都可以
回复