关于开口线鼻子和闭口线鼻子的争执
dayul
dayul Lv.2
2006年06月03日 14:39:31
只看楼主

关于低压电缆接头应该使用“开口铜鼻子”还是“闭口铜鼻子”究竟有没有什么具体的规定或者规范?另外, 有没有关于设备接地方面的具体要求或者规范。两台设备的接地线可以串联在一起吗?

关于低压电缆接头应该使用“开口铜鼻子”还是“闭口铜鼻子”究竟有没有什么具体的规定或者规范?
另外, 有没有关于设备接地方面的具体要求或者规范。两台设备的接地线可以串联在一起吗?
免费打赏
sumlee2069
2006年06月04日 07:55:54
2楼
闭口鼻子要优于开口鼻子,因为在实际操作中开口鼻子经常有人不用冷压钳压接,经常用锤子砸,造成接触不良。两台设备的接地线可以串联在一起只要压接可靠应该没问题
回复
lyz_0512
2006年06月04日 15:09:26
3楼
我也问过类似的问题,我理解应该是闭口的好,不过规范有没有要求我就不知道了,开口的容易压不紧。接地线按规定应该是元件的接地部分直接通过导线接地,不允许中间有穿插或通过其他元件过度间接接地,最好是每一个要求接地的部分都分别接一根线接地。
回复
ccc678
2006年06月05日 11:47:42
4楼
晕了!锤子砸?哪个厂?
回复
wysh
2006年06月06日 16:58:17
5楼

盘厂估计没有这么干的,一般都是些工地上的。。。
我很久以前做电工的时候也是这样干过,没有出现问题,嘿嘿
回复
边城浪子8
2006年06月07日 11:57:03
6楼
在工地上,特别是在杆上,不用锤子难道用牙齿咬啊
回复
gxtr01
2006年06月07日 15:27:49
7楼
国标GB50303 中有明确的规定,不允许使用开口线鼻子。大家可以查阅。
回复