【讨论】电厂PC柜进线开关为何老跳闸,业主很恼火
xy079736
xy079736 Lv.3
2011年07月28日 15:27:51
只看楼主

近段时间电厂的PC柜进线开关老跳闸,进线开关是通用的框架开关,进线保护都退出了,没有设定。出线开关都小于额定电流整定,前几天一个分支回路的电缆出现故障,本馈线回路开关没有动作,反而把进线给整跳了,业主很是恼火,因为这种情况出现多次了,按道理进线开关保护都退出了,应该不会动作才对,现在的情况偏偏是进线动作,郁闷的是有几次进线还无缘无故地跳闸了,没有动作记录。请问:是不是进线开关的保护参数不能退出啊?退出了为什么还会动作?

2011年07月28日 20:21:40
2楼
断路器什么型号?
回复
wysh
2011年07月28日 20:22:56
3楼
是不是欠压没解除?
回复
xy079736
2011年07月29日 00:06:38
4楼

型号是:M-PACT
回复
xy079736
2011年07月29日 00:12:40
5楼

框架不带欠压线圈。我想是不是进线正常工作时的电流就接近整定值了,馈线稍微出现故障但还达不到馈线开关动作的时间或电流,但此时的故障电流加在进线开关上超过了进线开关的整定值,因此就出现了越级跳闸了,
回复
jiangbo88
2011年07月29日 09:37:28
6楼
调一下进线闸的对地电流,大电流线路故障,进线闸是要跳闸的。
回复
kacakaca
2011年07月29日 11:16:07
7楼
先查外围,再查开关
回复
tangwen666
2011年07月29日 13:01:53
8楼
出线端线路接触是否良好,特别是接线桩松动,也要 跳
回复
lt2686057
2011年07月29日 16:14:47
9楼
把接地故障保护特性中的三相不平衡参数改为OFF,
回复
红苹果
2011年07月29日 16:16:14
10楼
进线保护都退了,,怎么还跳?怎么跳?
确定进线没欠压脱扣吗,?GE的框架欠压是可选的,,
还有就是是否带PRO?接地故障是如何设置的?
回复
dongge6666
2011年07月29日 16:21:43
11楼
可能开关自身存在问题。找开关厂家来解决哈。