施工单位告诉我幕墙预埋件在施工的过程中无法保证位置正确,浇筑混凝土时会发生偏位,建议改为化学螺栓后做,有什么方法保证位置吗?特别是当遇到直径只有8的墙钢筋时。请有施工经验的朋友赐教。
施工单位告诉我幕墙预埋件在施工的过程中无法保证位置正确,浇筑混凝土时会发生偏位,建议改为化学螺栓后做,有什么方法保证位置吗?特别是当遇到直径只有8的墙钢筋时。请有施工经验的朋友赐教。
2楼
位置无法保证十分正确,但基本正确是可做到的。埋件尺寸一般应考虑此因素。
对个别位置,可能存在不好固定埋件,那就埋件后置(化学螺栓)
回复
3楼
基本准确有事都保证不了,已施工的埋件就存在位置偏差大甚至找不到了。
回复
4楼
在混凝土浇筑前安装埋件,锚筋与结构钢筋充分绑扎,部分位置可以需要栓接,埋板过大时预留通气孔。
回复
5楼
学习学习大度的
回复
6楼
利用幕墙施工图进行测量放线,将埋件位置准确定位后,与梁钢筋进行绑扎或焊接。(最好使用焊接方法,固定更为牢固。)在交叉作业过程中难免出现偏位及丢失现象。对此现象可采用后植埋件进行补充。对于后植埋件一定要保证施工质量。