约克YORK螺杆机YCWS、YEWS系列维修专列
shenajiujiuwoba
2006年06月03日 12:36:25
来自于中央空调
只看楼主

YCWS、YEWS 系统1接触器接线:采用星-三角开式柜降压启动,不带启动电阻。星-三角启动可以将前4-10S的启动电流限制在约33%LRA,在完成三角形连接后(40S),电流升至正常运行水平。

YCWS、YEWS 系统1接触器接线:采用星-三角开式柜降压启动,不带启动电阻。星-三角启动可以将前4-10S的启动电流限制在约33%LRA,在完成三角形连接后
(40S),电流升至正常运行水平。

1149309378709.jpg

免费打赏
shenajiujiuwoba
2006年06月03日 12:37:51
2楼
YCWS双机头控制中心:YCWS-I/O板端子接线:SYS1上-127/125/129/SPARE悬空/121;SYS2上-221/ 悬空/229/225/227
YCWS主板DIP开关设定:1选择载冷剂(水/乙二醇),设为开;2.选择环境温度控制模式(标准/低环境温度),设为开;3.选择制冷剂(R22/R407C),设为关;4.选机组型号(YCWS/ YCAS),设为开。
双机头YCWS(R407C)须在蒸发器进液管上安装两只温度传感器PN#025-29964-000 ,用三孔扁插头025-20972-000分别连接到主板: J11(SYS1) , J7(SYS2)。二芯传感线:红色线接主板的1孔、黑色线接2孔、屏蔽线接3孔。
单机头YCWS(R407C)只须将主板的DIP开关都设为ON即可。
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月03日 12:39:24
3楼
2006年06月03日 12:40:53
4楼
DIP 开关 S2(2位):
S2开关的优先级高于S1。
S2-1 ON: PLC系统处于运行模式。 OFF:PLC系统处于编程模式。注:此功能只在工厂调试时使用。机组出厂后应处于“ON”位置。S2-2 未用
DIP 开关S1(8位):
S1-1 ON: PLC系统处于诊断模式。OFF: PLC系统处于运行模式。
S1-2 -6 未用
S1-7 ON: 盐水工况;OFF:空调工况
S1-8 ON: R134a 冷媒;OFF: R22 冷媒
注 1.马达保护器脱扣电流为120%FLA;
注 2.NOTE1为107%FLA,NOTE2为星/三角107%FLA的58%;
注 3.马达保护器显示信息代码为:
0 无故障;1过流;2电流不平衡>17%;3电流不平衡>25%;4相序错误;5温度过高;6在DIP设定范围之外;7不平衡>50%;8缺相 。
注4.如果出现奇数制冷量的机组:如YEWS150,应该按YEWS160的标准设定MP的DIP开关:左1,右0。
(2)在主画面按“设置”显示设置画面。键入数字“1380”再按“ENTER”键进入“操作员”级别(可修改部分设定值);如键入数字“9675”再按“ENTER”键进入维修级别(可修改全部设定值)。按“ENTER”键确定,用“↑”“↓”增加、减少数值;按“←”“→”移动光标,如果输入错误用“CANCEL”键取消。参数设置值见表2规定。
☆参数设置值
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月03日 12:41:59
5楼
(3)PLC系统测试:将主板上的8位DIP开关中的SW1(左边第一位)在通电状态下拨至ON位置,进入诊断模式,屏幕LED显示:X3,X5,X1O,X14为ON,其它为OFF。
诊断界面1:显示PLC I/O输入板上各点的状态,见表3。
☆IO数字量输入地址
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月03日 12:43:46
6楼
诊断界面2:显示PLC 继电器输出板的状态,并可以手动强制改变各输出点的状态。通过“Canel”键将光标移动到需要改变状态的输出点上。按“△”、“▽”改变输出点状态,并按“Enter”键确定即可。见表4。
☆、O数字量输出地址
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月03日 12:45:00
7楼
诊断界面3、4、5:显示各路模拟量输入点的模拟电压值及相对应的测量值,由示值可判断各压力传感器的好坏。见表5。
表1 IO模拟量输入地址
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月03日 12:45:57
8楼
诊断界面6(诊断屏幕模拟量输出):可以手动控制滑阀输出,0~75步可调。当设定为75步并确认后,用万用表DC20V档测量CPU主板上的滑阀输出线(红、黑)应有9V左右的电压,且稳定无波动。容量控制原理:是通过润滑油的压力控制“容量控制活塞”的位置来实现的,“容量控制活塞”的位置决定了从转子腔通往吸气端径向小孔打开的数量。打开的小孔越多,从转子腔回到吸气口的制冷剂气体越多,压缩机的输气量越低,制冷量也越低。“容量控制活塞”的位置是由通往“容量控制活塞孔”的油压力来决定的,润滑油经过电磁阀,进入容量控制活塞孔。电磁阀由线圈和阀体组成。线圈接受电压的变化,并带动阀杆内阀芯动作,阀芯动作就可以调节两个出口的流量,流量的变化使出口的油压发生变化。当线圈电压在0~9V之间时,活塞位置处于最小和最大之间。电压的连续变化使压缩机输气量连续变化。
5.测试结束:关闭电源,拆掉测试接线及重新接线。
6.温度传感器的诊断表:
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月03日 12:46:49
9楼
☆、YCWS、YEWS、YCWP、YBWC、YEAS机组故障:
1.YCWS机组测试时T4:110V/24V变压器(马达保护器供电)烧毁。
检查线路发现此变压器供给系统1、系统2马达保护器的电源接线不一致(系统1:T1接11#,T2接12#;系统2:T1接22#,T2接21#)。更换接线、变压器后工作正常。
45#、46#(G、B)接反也会烧毁T4,此时开机能启动,但停机后会显示“低电流保护”。

2.YCWS机组启动停机,显示“低电流保护”。
检查马达保护器无故障信息,
检查马达保护器信号输出线G#、B#,发现接反,改正接线后机组运行正常。

3.YCWS运行时滑阀不能下载。
检查滑阀供给线圈的电压变化正常,更换阀杆后,上、下载自如。

4.YCWS机组 Y-△转换失败。
检查线路连接正常,此故障很可能是辅助触点行程不够造成,也会显示低电流故障(ABB产品中有一批辅助触点质量不佳)。更换辅助触点后,机组运转正常。

5.YCWS停机并显示“低电流停机”
检查马达保护器(MP)电流输出端子B,G是否接触良好;检查马达保护器是否动作;检查Y-△启动器是否动作正常;检查机组运行冷凝压力是否大于21.5 BARG(巴表压);检查主板-继电器板连接扁平连接是否良好。

6.YCWS机组运行中停机,马达保护器显示“8”,但无缺相
马达保护器故障。

7. YCWS机组漏电开关跳闸。

电磁阀进水漏电,或油加热器绝缘差(可从压缩机接线箱内分别拆除加热器和电磁阀,合上漏电开关看是否跳闸来判断故障)。

8.YCWS机组显示“无运行许可”:
检查水流开关接点13#和24#是否闭合。

9.YCWS马达保护器显示“5”,温度过高(OVER TEMPRETURE)
马达保护器交流24V供电,电机内部三个PTC探头并接,输出端与C,S1,S2,S3相连。端子M1,M2为一对常闭接点,当电机电流超过设定点时,接点断开,切断电机控制回路。端子B,G输出运行电流0-5VDC。
检查温度探头C,S1,S2,S3接线,c-s1,c-s2,c-s3阻值应该相差不大,1K左右。若连接不良,马达保护器显示温度高保护。

10.YCWS机组显示SYS#高排气温度:
检查是否传感器、接线故障;检查吸气过热度是否过高;检查蒸发器流量控制阀。

11.YEWS控制中心无显示:
检查电源有无输入;检查急停开关位置、QCB4保险丝状况;检查变压器一、二侧有无输出(AC24.12V)。

12.YCWS开机时空气开关IQCB跳闸:
经查加热器对地绝缘不合格,更换后故障消失。

13.YCWS在做测试通电后,显示115V电压过低:
经查是10#线接触不良。

14.YCWS做电气测试时1#系统油加热器、电磁阀同时动作:
经查是125#、127#线连通造成短路,重接后正常。

15.YCWP接电源后无显示:
经查380V及115V均有电,KM1常闭点4#线无电,拆下后发现4#线绝缘皮剥的太少,造成接触不良,重接后OK。

16.YCWS60机组测试时加热器动作,液位电磁阀不动作:
更换控制中心内的I/O板后OK。

17.YEWS不能开机,马达保护器动作,屏幕显示电机接线错误,马达保护器显示“8”(电源出错,缺相):
经查断路器有一副触头接触不良,造成缺相。其它如主接触器、星形三角形接触器触头坏亦会出现同类故障。

18.YCWS在测试台不能开机,马达保护器显示“5”且数字不闪烁:
用万用表测热敏电阻阻值,如都为1K左右,则确认不是热敏电阻坏。检查接线,发现接线错误,改正后OK。

19.YCWS机组电气测试时“星-三角”不能转换:
模拟开机后测量主板的J8-6端子应输出DC12V(至I/O板控制相应继电器动作),如无则换主板;如有再测量18#是否有电(18#得电则KLCR吸合),如无则换I/O板。

20.YEWS100机组测试时QF1、QF2开关频跳:
将测试电源线(AC220V)的L、N线换接一下。因控制回路的N与接地是连在一起的,当L接在N钻头时就会发生接地短路。

21.YEWS机组国产MP(马达保护器)显示“5”高温保护:
断电测量C与S1、S2、S3间的阻值发现为50欧左右,正常应为150欧左右,即C(公共)线上少串一只100欧的电阻。当串接的电阻接触不良或断路也会出现同样故障。

22.YCWP机组电气测试时“低吸气压力”指示灯亮:
将控制箱左侧门内的低压开关触点改接(触点1、3#压力低时接通;压力正常时1、2#接通),将16#线接到开关的3#触点。测试结束后再将接线恢复。

23.YCWS冷量控制阀失效,即不能上载:
故障现象:可以看到STEP在0-75步变化,但电流不变,制冷量不变。在75步时测量I/O板J2或J12的输出电压应为10-11VDC;空载时为16V;如果输出的电压正常,可测量控制阀的油压变化,看是否随上下载而变化;如果无任何变化则控制阀失效:线圈损坏、O形圈损坏、阀杆断裂、油孔堵塞。

24.YCWS压缩机停机后反转:
原因:压缩机排气止回阀卡住,拆下修理。

25.YCWS机组出现“系统高油压差”:
一般情况下,油压低于系统的排气压力25Psi,如油过滤器出现堵塞,进入压缩机的油量会降低。如果达到65Psi,则会出现以上报警。
26.YCWS机组出现“系统低油压差”:
机组开机后,在5分钟内,油压差(Pdis-Psuc)应能够达到50Psi。出现此报警说明:
油未能正常进入压缩机(如油管路上阀门未开);
未能建立正常压差(机组可能未上载,见上故障23);
蒸发压力过低,制冷剂过少。


回复
shenajiujiuwoba
2006年06月03日 12:49:23
10楼
27.YEAS机组系统故障分析
回复
shenajiujiuwoba
2006年06月03日 12:51:56
11楼
YEAS机组显示状态(运行/故障)表
回复

相关推荐