带电机的上一级应该怎么选
huangmz69
huangmz69 Lv.3
2006年06月03日 11:16:56
只看楼主

电机--热继--接触器--电机保护的空开---这一级应选一般的还是带电机保护?我见过好多设计院的都不一样,有用一般的,有用带电机保护,有用隔离的等.请问正确的选型?谢谢各位高手了.

电机--热继--接触器--电机保护的空开---这一级应选一般的还是带电机保护?
我见过好多设计院的都不一样,有用一般的,有用带电机保护,有用隔离的等.
请问正确的选型?
谢谢各位高手了.
免费打赏
hhsscc
2006年06月04日 19:49:02
2楼

能躲过起动电流就行
回复
zjsfhl
2006年06月04日 21:35:46
3楼


一般是选只有短路保护的开关,动作电流能躲过电机启动电流就行了
回复
@co163
2008年09月30日 01:41:15
4楼
热继其实也可以躲启动电流的!加一个时间继电器的研时断开点!时间调到比启动电流长一点点就可以了嘛!
回复
emily_bruce
2008年09月30日 09:40:18
5楼


你说的和2楼说的根本就是两回事情