消防泵的泄压问题
chtree
chtree Lv.2
2003年05月01日 16:39:13
只看楼主

在消防工程中,及时的供水,是保证火灾被扑灭的重要因素 ,选择水泵就成为使火灾损失降到最小的关键, 如何选择水泵使它有效的为消防服务, 并达到经济、实惠,不浪费水资源的目的。 一般的喷淋系统,在最不利点的消防用水量按最大用水量算为16l/s.因此消防用水量的流量不宜大于20l/s ;如果流量大于20l/s 时选泵就要注意泄压问题了。泄压是用电磁阀控制的,电磁阀要用压力控制才能保证消防时不会因压力无法及时的泄去,导致消防管道的连接被破坏使水不能达到消防需要。

另外水泵的启动要采用软启动,不要直接使其达到额定的转速和流量。以便电磁阀可以及时的把阀门打开泄去超出的压力。更好的达到安全送水及时消灭火灾的目的。
cxy1689
2003年05月01日 21:14:22
2楼
你说的是流量呀,那要看你选泵的扬程多少?如果扬程不高泄什么压?
回复
hai_
2003年05月02日 11:08:23
3楼
"一般的喷淋系统,在最不利点的消防用水量按最大用水量算为16l/s"
这是什么意思的?
回复
刘峰
2003年05月02日 13:44:32
4楼
16L/S有误,不能完全按照原来的喷水强度X作用面积来计算流量,应该通过对作用面积内所有喷头流量计算叠加来确定系统流量,一般会有21。6L/S左右。根据平面布置的不同还会有较大的差异。
回复
fyb98618
2003年05月02日 15:02:53
5楼
似乎水泵出口管路的泄压与流量没关联,只是出于管路压力安全考虑,在水泵运行时对出现超压时进行保障,所以水泵扬程是决定因素
回复
水中畅游
2003年05月03日 10:27:22
6楼
泄压自然就是泄放压力,好象与流量无关.
回复
xzhzj
2003年05月05日 12:09:49
7楼
请问泄压的压力是否应高于系统工作压力?如果系统直接与市政管网连接,如何判断系统的工作压力。另外泄压值的设定与水泵的选型是否有直接的关系(流量和扬程的关系)。
回复
nian兄
2003年05月05日 16:38:01
8楼
泄压阀防止水泵小流量运行时管网或组件被破坏。
设置泄水压力比系统工作压力大0.25MPA,且应大于一个喷头或一支水枪的流量对应的水泵扬程,口径最好比水泵出水管小一号。
设计手册上这样说,但是我觉得应具体对待
小流量运行时电机无效功比较多会不会造成电机发热烧毁
想请教万开兄
能不能将水泵小流量、合适流量和超大流量时电机运行状况和问题给我们指点一下。

回复

相关推荐

APP内打开