求助,BV线接线时是否需要搪锡
eyuxiong
eyuxiong Lv.8
2011年07月27日 21:21:49
只看楼主

RT,BV2.5或BV4的线,使用缠绕法接线,监理说规范要求必须搪锡,但我知道单股铜芯线接线做线头时候,搪锡只不过是一种让接线更可靠的工艺,并不是规范强制要求的,我的工人也以这个理由,不予搪锡,请各位指教,是否必须要搪锡。

RT,BV2.5或BV4的线,使用缠绕法接线,监理说规范要求必须搪锡,但我知道单股铜芯线接线做线头时候,搪锡只不过是一种让接线更可靠的工艺,并不是规范强制要求的,我的工人也以这个理由,不予搪锡,请各位指教,是否必须要搪锡。
免费打赏
asmdl
2011年07月31日 18:04:31
12楼
接头用锡焊,是很好,就是现场施工麻烦了点
回复
yingfengzhulang
2011年07月31日 21:35:15
14楼
跟着高手学习
回复
qq_1474464754754
2016年09月21日 22:56:56
15楼

但是搪不上啊
回复
co1491276554512
2017年04月04日 11:30:47
16楼
18.2 一般项目
18.2.1 芯线与电器设备的连接应符合下列规定:
1. 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;
2. 截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;
3. 截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
4. 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接;
5. 每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。
18.2.2 电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,且不得采用开口端子。
回复
co1491276554512
2017年04月04日 11:31:31
17楼
烫锡是指多股铜芯线,并不是指BV线
回复
同道者已难寻
2017年04月04日 11:39:36
18楼
要消除接触电阻,。
回复
希望在前方
2017年04月04日 12:36:53
19楼
路过,看看
回复

相关推荐