求助,BV线接线时是否需要搪锡
eyuxiong
eyuxiong Lv.8
2011年07月27日 21:21:49
只看楼主

RT,BV2.5或BV4的线,使用缠绕法接线,监理说规范要求必须搪锡,但我知道单股铜芯线接线做线头时候,搪锡只不过是一种让接线更可靠的工艺,并不是规范强制要求的,我的工人也以这个理由,不予搪锡,请各位指教,是否必须要搪锡。

RT,BV2.5或BV4的线,使用缠绕法接线,监理说规范要求必须搪锡,但我知道单股铜芯线接线做线头时候,搪锡只不过是一种让接线更可靠的工艺,并不是规范强制要求的,我的工人也以这个理由,不予搪锡,请各位指教,是否必须要搪锡。
免费打赏
eyuxiong
2011年07月27日 21:34:41
2楼
各位不吝赐教啊
回复
wuchiqun
2011年07月27日 22:46:11
3楼

是的,监理说得对!导线连接的工艺要求:使用缠绕法接线完成后搪锡(从根本上消除接触电阻),缠绕绝缘胶布再上防潮胶布或套管作加强绝缘处理。
回复
智库
2011年07月27日 23:34:15
4楼
BVR需要涮锡,BV线与BV线连接,不需要涮锡。
回复
eyuxiong
2011年07月28日 08:45:21
5楼
·我知道工艺上可能这么多好些,但是规范有要求吗?
回复
guozongliang
2011年07月28日 09:57:23
6楼
好像只要插座搪锡,
回复
houzaixiang
2011年07月28日 10:18:07
7楼
鎕锡是工艺要求,是为了防止线头氧化,在施工中是必须做到的,监理很是到位。
回复
mmliangsheng
2011年07月28日 14:46:34
8楼
学习了,这个工艺要求很有必要,就是在现场施工中太麻烦了.
回复
yewoody
2011年07月28日 14:53:46
9楼
o
学习了
谢谢楼主和各位
回复
dianqipanli
2011年07月28日 17:29:33
10楼
已经废止的《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96中:
3.1一般规定
3.1.3导线连接应符合下列要求:
3.1.3.1当设计无特殊规定时,导线的芯线应采取焊接、压板压接或套管连接。
虽然规范已经废止;新规范解释是有一些约成的、大家已经习惯、认可的,不再编入规范,而是作为工艺标准必须遵守(如导线长度,弯曲与增设拉线盒数量的规定等)。
导线连接是一项重要工艺,虽然简单,但是处理不好会带来隐患;接头缠绕不紧、强烈震动或者时间长了锈蚀等等原因造成接触不好、阻值增大——将会使接头发热,甚至产生火灾(而此时线路电流并不增长,过载、过流保护不会动作),而且这些地方基本是在隐蔽部位,不容易被发现。不是危言耸听,不少火灾就是这么发生的。
所以,进行锡焊是必须的。另外,应该分清锡焊和搪锡虽然接近,但是有区别。
回复
fengyachaop77
2011年07月31日 16:41:24
11楼
我干过施工、必须得塘锡,为了连接的更好,有的时候用压线帽被监理查了,得重新返工。
回复

相关推荐