谈谈高层建筑防火规范自喷设计场所与现实工程的不相符
浩淼
浩淼 Lv.2
2003年05月01日 14:31:32
只看楼主

本人现在设计的一个商住楼,上面是11层的住宅,下面两层是用混凝土砌块分隔的铺面,每间铺面面积根据柱距的不同而不同,一层小的有60多平米,大的有近400平米,属于二类建筑,而根据高层建筑防火规范中说的,二类公共建筑中的商业营业厅才需要设计自喷。我问过建筑的,他们的解释是相对而言,面积大的商业营业场所才是厅,小的不是厅,但是他们也说不出来,到底多大面积才是二者的分界线,我也曾经问过消防部门的技术科,他们的说法是整体的两层商店如果大于3000平米呢就做,如果比较小的,那么就是做不做都行,可做可不做,因为铺面小,人流应该也不大,可燃物数量不大。我想请教一下各位,这种情况你们做吗?

2003年05月01日 18:00:17
2楼
我想楼上要是有中央空调或居住空调的就必须设,至于楼下的商场,要是消防和建筑部门有一家说得做,你就做,铺设的时候最好只给每个铺面里面布,而每格两个两个相对铺面就设放一个干粉CO2,店铺大的话就单独放一个,对于400平的大厅只设喷洒就够了(不过层高最好在4。2米以里)反正必须德设消火栓
回复
刘峰
2003年05月01日 21:09:56
3楼
我们这里有个说法,就是《高规》中的商业营业厅是指超过300平方米的厅。
但是针对你说的情况,我觉得还是做一下好,最起码要做好预留工作,因为要考虑今后的改造情况,到时候再做,就困难了。
回复

相关推荐

APP内打开