今天有遇一台松下机器,电源用的是三相200V的电压等级,电源是用一台国产变压器3P/380V转3P/200v,电源开关是3P+N、380V/32A的施面耐德漏电开关 动作电流是30MA,机器开机运行就跳,可是用万用表测没有哪里与PE接着,把机器的PE极拆掉也可能运行。没有摇表测试设备的绝缘阻值。机器是松下02年的产品,SMT用的贴片机。是不是漏电电流大于30MA,拆了机器的PE线与电气的PE线测也没有发现漏电。在这里请一下大师。真的原因引起的。本想换一个50MA动作电流的漏电开关可是手上没有。。。。跪大师解答。谢谢谢谢。。。。
如果不是就不要冒然去拆掉接地线和增大漏电动作电流值来运行设备,仔细查。肯定是有问题存在。可以先用别的负载测试一下漏保开关。
回复
3楼
拆掉PE线是不是让设备做到“完全与大地绝缘”?如果是,则再次送电漏电开关还会跳吗?
本人遇到过,一台数控机床(电子元件较多),绝缘电阻很大(近100MΩ),但送电时漏电开关(动作漏电电流50mA)还要跳,分析是电子元件的过电压保护元件(电容器)在送电过程中,对PE(大地)充电,电流超过漏电开关动作电流。迫使我们把漏电开关换成普通断路器。
回复