【请教】2只电流互感器接3只电流表不完全星形接法
guoliangxiu
2011年07月27日 17:36:09
来自于变压器
只看楼主

如题,用2只电流互感器接3只电流表,不完全星形接法,测量3相电流。供电系统是3相5线制,但除了2次控制回路为220VAC用到零线外,其他负载均为3相380v,没有零线。现在的问题是,电流表显示1只比1只小,大概小1/3的样子,为什么?期待高手解答呀。

如题,用2只电流互感器接3只电流表,不完全星形接法,测量3相电流。供电系统是3相5线制,但除了2次控制回路为220VAC用到零线外,其他负载均为3相380v,没有零线。现在的问题是,电流表显示1只比1只小,大概小1/3的样子,为什么?期待高手解答呀。
免费打赏
智库
2011年07月28日 00:05:35
2楼
这还不容易,只能做“假三相”电流显示。
回复
dylan3940
2011年07月28日 10:18:26
3楼
第一次听说这种情况。
既然测量三相电流,那就用3只电流互感器多好,少一只省不了多少钱
回复
chefushe
2011年07月28日 10:22:44
4楼
1 查接法和接线是否有误.
2 用钳形电流表测三相电流.与电流显示值相同说明接线正确.若差别很大接法有误,
回复
wuyankun2010
2011年07月28日 11:08:21
5楼
这个真不懂,期待高手详细解答,
回复
dongguangkai
2011年07月28日 11:10:21
6楼
应该不会出现上述情况啊,接线有误
回复
a13901458888
2011年07月28日 11:21:09
7楼
两至互感器只能测三相三线,“三相五线”测不准的。
回复
lmztumuzaixian
2011年07月28日 14:04:11
8楼
讨论问题,不讨论钱。
回复
lmztumuzaixian
2011年07月28日 14:08:19
9楼
最好画一张图。估计接线有错。还可以测一下零序电流。
回复
hzwhy
2011年07月28日 14:49:39
10楼
大概接错了吧?电流互感器二次侧有一只反接了吧
回复
jqj103.14
2011年07月28日 15:05:20
11楼
三相平衡才测得准!