急,求教循环水泵出力不足原因。
migan
migan Lv.2
2011年07月27日 17:33:38
来自于中央空调
只看楼主

整个建筑水平跨度较大,约200米。而冷热源机房设置在一侧室外。供回水主管管埋地进入室内后水平沿长边布置。在途经各立管管井后上至各层,共四层。每层设置吊装空调箱。由于水平跨距比较长,一层顶部供回水主管管长度约300米。最大主管管径600MM。主机为3台1000RT机组。水泵流量为720m3/h。扬程47米(由于管线过长最长达到700米)。实际运行仅开启一台主机和水泵,开启四层所以空调箱。但水泵进出口压力差仅为20米。但回水温度过高达到18度。

起初分析回水温度高是由于水流量过小。导致温差增大。事实也证明集分水器之间压力差仅为10米左右。
如果系统阻力过小,水泵扬程降低但应该根据水泵性能流量应该过大,而且会有过载的现象。但现在是水泵的扬程及流量均比较小。系统回水温度降不下来。大家看看会是什么原因呢?
免费打赏
adingkgb
2011年07月27日 20:13:38
2楼
水泵额定电流多少?实际运行电流多少?
回复
adingkgb
2011年07月27日 20:18:15
3楼
水泵吸入口的压力是多少?


从楼主提供的数据来看,系统目前的流量肯定偏小

水泵也确实处于小扬程的工作状态下,但水泵是否过载还要结合水泵的固有工作特性来分析
现在的很多水泵,其稳定工作范围(或者说极限工作包线)已经比过去的水泵有了很大的扩大,也就是说,即使在某些小扬程的情况下,水泵也未必立刻超载(或者说是对工作环境的适应性较好)
回复
zhaowenliangde
2011年07月28日 11:03:56
4楼
主机的运行情况你没有说明白,如供回水温度、一台主机是否是满负荷运行?
回复
migan
2011年07月28日 12:07:47
5楼
水泵的吸入口压力4KG。据施工单位说水泵的功率为125kw.这是运行功率。水泵的额定功率为132kw. 这也让我非常难以理解。水泵基本在正常电流工作。
至于主机是否满负荷,基本来说单台算是满负荷运行。出水温度在8度多一点。
个人总是认为一根主管走一圈,虽然管线有点长,但应该不会有大的问题。所以具体问题在哪里让我很费解。
回复
migan
2011年07月28日 12:10:00
6楼

主机目前供水温度8度多。回水温度在16度多。由于流量小温差很大。如果补开一台温度略有降低。
也说明了流量不足引起的。但是由于并联管路,扬程是无法提高的。故整个系统压差还是上不去。
回复
crazy_123456
2011年07月28日 12:22:07
7楼
水泵吸入口4KG压力?贴出图纸,标示相关数据大家再看看~
回复
zhengshg1979
2011年07月28日 12:31:55
8楼
我觉得是末端阻力大,循环不起来吧,换台大泵试试,电量和扬程都知道了,查查曲线可以知道他的实际流量是多少,和设计有没有偏差
回复
migan
2011年07月28日 13:14:51
9楼
现在要出去回头再贴上来。现在只开了一台设备。流速比较低。损失应该比较小。感觉47米扬程应该足够了。不过现在水泵是达不到。
难道真的是系统阻力大吗?我觉得如果说我系统阻力大,如果集水器和分水器之间的压差达到25米设计值。还是流量不足说明我系统的阻力过大。现在是集分水器之间只有10米。
唉!!我十分疑惑到底是什么原因。
回复
migan
2011年07月28日 13:16:07
10楼
另外怎么贴图?
回复
crazy_123456
2011年07月28日 13:40:07
11楼
如果管路木有太多问题,应该是选择水泵的问题,水泵选择了性能曲线过于平坦,靠近前端了,属于上升段。
图纸上传上来即可。还有水泵曲线最好找到。
回复