2楼
已镀银(或镀锡)的不用再次镀锡了,没有镀的在没有腐蚀性气体的环境里,小铜鼻子不涂关系不是很大吧?
另一个接触面不是铜的,必须要镀锡!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-27 16:54 编辑 ]
回复
3楼
首先是上锡作用问题。1.锡较为铜软与铜接触在温差变化较大时都能可靠电气连接从而解决热胀冷缩问题。2.扩大接触面积、降低接触电阻、减少温升。小电流可以不上锡,大电流一定要上锡同时加弹簧垫圈。
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2011-7-27 22:36 编辑 ]
回复
4楼
冷压鼻子表面已涮锡,导线不用再涮锡。
回复
5楼
有关的规范是什么?
回复
6楼
压接的接线端子如果表面已镀银或者镀锡,可以不搪锡。区管说得对。
另外,还有一种接线端子是需要将端子和导线通过手工(手锤敲打,两者连接处是开口的)连接的,必须通过锡焊(严格说,不是搪锡)焊满,保证接线端子和导线严密接触。
很多要求是工艺标准,但是必须遵守。
回复