高层普通住宅楼梯照明属于几级负荷?
zhshsh1986
Lv.3
2011年07月27日 15:54:58
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
高层普通住宅楼梯照明属于几级负荷?
高层普通住宅楼梯照明属于几级负荷?
免费打赏
智库
2011年07月28日 00:15:27
2楼
住宅楼道照明没级
回复
l13591991255
2011年07月28日 00:27:15
3楼
二类高层算二级,一类高层是不是算一级就记不清了
回复
嘻嘻哈哈
2011年07月28日 08:11:30
4楼
二类二级,一类一级。。。
回复
fillyzhou
2011年07月28日 08:55:06
5楼
按照高规9.1.1 高层建筑的应急照明
一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
回复
任逍遥
2011年07月28日 09:29:13
6楼
楼梯照明三级 应急照明一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。