风冷的冷凝器怎么计算每匹配多大的冷凝器?(管的长度每匹)
风冷的冷凝器怎么计算每匹配多大的冷凝器?(管的长度每匹)
32楼
我觉得在用的时候可以根据自己情况让生产厂家给选型设计是最好的。
也许不同的厂家选用的会有不同。那和他们生产的产品有关系!
回复
33楼
冷凝器的主要参数是冷凝面积的确定。
确定冷凝面积,关键先要确定处热负荷,
冷凝器的热负荷Q=制冷量+压缩机功率
简化的面积计算公式为:S=Q/(t*k)
其中t为冷凝器的传热温差,对于空冷冷凝器一般取10°,k为冷凝器的传热系数,对于普通的空冷翅片管式一般为25~30w/m2°
十分简单,没有什么核心技术问题。
鄙视那些技术保守的家伙。
回复
34楼
计算换热面积很简单
请问:每排表面铜管根数?要多长铜管?
中心距?排距?
回复
35楼
我就是喜欢北冰洋师傅的态度,和人品,30楼的兄弟啊!,多学学人家啊!!
回复
36楼
傳熱學”“換熱學
请问下这两本书在那里可以下载得到呢
回复
37楼
冷凝器的排热量=制冷量*排热系数。 制冷量是指一匹=2500W样来剩排热系数的吗?
回复
38楼
以后自己在论坛上输入关键词搜索。
http://co.163.com/forum/content/1839_646073_1.htm
回复
39楼
那么算没问题,都是估算。
回复
40楼
强烈同意25楼的,说得太明白了
又学习了不少
回复
41楼
小弟原来算过
但也是在知道传热系数的情况下
粗略算了一下对数温差
等于只是计算了一部分
没有全部计算
传热书上也仅仅是分章节进行局部的讨论
所以至今位置各个部分小弟粗略了解
但是具体过程还不大清楚。。。
希望能得到从头到尾的计算过程
回复