风冷的冷凝器怎么计算每匹配多大的冷凝器?(管的长度每匹)
风冷的冷凝器怎么计算每匹配多大的冷凝器?(管的长度每匹)
2楼
什么形式的冷凝器?????????
这很重要
回复
3楼
这些一般都是经验公式,如果确实有需要可以与我讨论。
我是实验做的一个大概,也不是很确定。
还有这个好象算是核心技术了。
回复
4楼
邮箱:pyb500@163.com
回复
5楼
一般常做的都有经验了,根据已往产品就可以确定了
回复
6楼
一般不外传
回复
7楼
8个平方
回复
8楼
1匹是指制冷量!和冷凝器的散热量不是一个概念!主要看是什么形式的机组!就是运行工况!如果是空调和中温制冷系统一般是制冷量*1.3是冷凝散热量!
确定散热量之后还需要确定散热系数!散热系数和环境温度!翅片肋化系数!铜管传热系数等多个因素有关!
散热量/散热系数是散热面积!这样才和你说的用多少铜管有关系!
你的这个问题牵扯的东西很多!你如果学过传热学这个问题应该很简单!如果只是靠经验求结果!你只用定做就可以了!用总面积(长度)/匹数就是你要的答案!但换一家做散热器的!你的这个数据可能就没用了!·
回复
9楼
我们用的大部分都铜芯管、铝翅片的风冷冷凝器,它的选用面积根据经验大约在1匹制冷量对应8-10个平方的散热面积。
回复
10楼
9楼说得对,身为中国人支持你.
回复
11楼
谢谢8楼和10楼,多向你们学习!
回复